К слову сказать, я на них других и не припомню, только вот эти: lg nd62l31a, с бело-желтой этикеткой и придурочным креплением к станине. И да оч. тонкая труба на всасе, очень аккуратно нужно было разворачивать, когда ставил 66-й на замену, легко заламывалась
А сопротивление обмоток - нормальное?
монтер, Ну чего есть...
Другой вопрос много у тебя 62-х случалось ?
Я вот 53-57 видел мало, оттого и засоры на них не запомнились
Я к тому что от распространения той или иной модели в регионе и мнение соответствующее складывается ?
Ну вот. А я на этой луже 389, компрессоров кроме как вышеупомянутых lg nd62l31a, практически не встречал. Крайне редко видел 57. Оттого и статистики по ним не имею. А вот 62 измученный грязным конденсатором и дохлым вентилятором-это почти всегда непроходимость КТ. Одно радует-легко лечится )
cielo, капиллярку стоит промыть как минимум. Это у них больное место.
По теме - разглушить систему, определиться есть ли давление (т.е. отсутствие утечки) и запустить с замером потребления снова - если ток по-прежнему больше 2А, то это компрессор. С неисправным реле компрессор не запустится.
Искал паспортные значения сопротивления обмоток - не нашёл. Подскажите, пожалуйста, кто знает - какие они для данной модели компрессора или - где их найти?
Всегда рекомендую отремонтировать данную модель, а не идти за новым. Сейчас не один новый даже рядом не стоит с 389-м. Конечно если шкаф в хорошем состоянии.
Пы. сы. Компрессор труп.