Тема: Странные характеристики кондея. Пойдёт под тепловой насос?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию Странные характеристики кондея. Пойдёт под тепловой насос?

    Наверно военный кондиционер 1к37-3. 2006г. ИМХО со стираным характеристиками:
    Холодопроизводительность 4880вт
    Потребление эл. энергии 3280вт
    Но том стоят вентиляторы по 370вт два штуки = 740вт. Получается при потребление компрессора 2540вт холодопроизводительность 4880вт. Это нормально, или что-то не понимаю? Для переделки в тепловой насос такой кондей\компрессор пойдёт или СОР будет не важный и с ним не стоит связываться ?
    И ещё там трёх фазный компрессор, у меня только 220в, планирую его подключить через частотник. Не знаю как подключить чтобы он крутился в нужную строну. Что будет если он закрутится в обратную строну, что будет?
    Видео паспорта и самого кондиционера
    https://youtu.be/FAfax6kEDPk
    https://youtu.be/BWSViaBnang

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А в формуляре не написано - возможно это осушитель воздуха?
    Лет 20 назад видел подобного типа агрегат, именно как осушитель.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Написано именно кондиционер. Написано также:
    Хладогент 22 ГОСТ 8502 2,2 кг
    Масло для смазки компрессора ХФ22с-16
    Все говорит что кондиционер. Но почему с такими плохими характеристиками?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    Написано именно кондиционер. Написано также:
    Хладогент 22 ГОСТ 8502 2,2 кг
    Масло для смазки компрессора ХФ22с-16
    Все говорит что кондиционер. Но почему с такими плохими характеристиками?
    А где они плохие для советской техники.
    Не путай холодильный СОР с тепловым.
    Преобразователь тоже халявный будет!

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    mihail97, Я мало понял из написанного Вами. Вы считаете этот кондей пойдёт в переделку в ТН и будет нормальный СОР?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    mihail97, Я мало понял из написанного Вами. Вы считаете этот кондей пойдёт в переделку в ТН и будет нормальный СОР?
    Для советской военной техники не было параметра знергоэффективности, если тебя устраивает тепловой СОР=2.5 делай. У советского бытового кондиционера БК-1500 он был 3.4
    В своё время бк1500 стоялл в саду, когда было холодно переворачивал его наоборот, конденсатором в комнату и грелся, шумно только.
    А фото шильдика компрессора есть?

    А как насчет преобразователя, цену узнавал.
    Последний раз редактировалось mihail97; 26.03.2022 в 21:26.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А как насчет преобразователя, цену узнавал.
    Преобразователь\частотник есть уже у меня.
    А у нормальных поршневых компрессоров такая же хладопроизводительность с аналогичной мощностью потребления эл. энергии?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Это не советская техника а РФ 2006г но это не важно. Наверняка там какой-то китайский компрессор сейчас это модно https://rusplt.ru/news/general-menya...ki-685234.html
    А почему такой низкий СОР может быть, всё дело в типе компрессора?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    Это не советская техника а РФ 2006г но это не важно. Наверняка там какой-то китайский компрессор сейчас это модно https://rusplt.ru/news/general-menya...ki-685234.html
    А почему такой низкий СОР может быть, всё дело в типе компрессора?
    наврятли китайский, точно советский. У поршневого сор меньше. чем сейчас у ротационников, да и эти вентиляторы много жрут.

  10. #10
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    2006г выпуска, СССР уже не было 18 лет...
    Все поршневые дают такой СОР?
    Не знаю как подключить чтобы он крутился в нужную строну. Что будет если он закрутится в обратную строну, что будет?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    2006г выпуска, СССР уже не было 18 лет...
    Все поршневые дают такой СОР?
    Не знаю как подключить чтобы он крутился в нужную строну. Что будет если он закрутится в обратную строну, что будет?
    В 2006г мы продавали компрессоры фв6, которые выпускались в СССР лет 30...40.
    Направление не имеет значение для поршневого компрессора. А как насчёт шильдика?

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Направление не имеет значение для поршневого компрессора
    но.......... для инвертора 3ф имеет))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Завод мало вероятно будет надеяться на авито для выполнение госзаказа, ИМХО правильнее купить в Китае. В РФ вообще делают компрессора?
    Шильдика нет на компрессоре.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    В РФ вообще делают компрессора?
    с 2006 года по мелочи и коммерции нет.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15

    По умолчанию

    Кожух компрессора похож на ФГК, им пох фазировка, как и манроп МТ, а для военных могли выпускать ещё по "советским" разработкам.
    Последний раз редактировалось юкон; 27.03.2022 в 03:28.

  16. #16

    По умолчанию

    Интересно конденсатор железный ?

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    У меня частотник 3ф 220в, советские токарные, фрезерный, циркулярка 5 квт, все работает. 3ф 220в и 3ф 380В стандартный режим работы асинхронных двигателей, переключать только надо в звезду или треугольник. 1ф 220в --3ф 380В я сильно сомневаюсь что такие существуют.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 20165 Посмотреть сообщение
    У меня частотник 3ф 220в, советские токарные, фрезерный, циркулярка 5 квт, все работает. 3ф 220в и 3ф 380В стандартный режим работы асинхронных двигателей, переключать только надо в звезду или треугольник. 1ф 220в --3ф 380В я сильно сомневаюсь что такие существуют.
    Просто у компрессора может быть только три провода, и уже не переключиться на треугольник.
    А на 380 встречаются в интернете как эксклюзив, что там сделано не знаю.

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    26.03.2022
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и уже не переключиться на треугольник
    Да, пожалуй так и есть, я об этом не подумал

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    и уже не переключиться на треугольник.
    Разбирается двигатель и из скрутки выводятся три провода...
    Если герметик - тогда да, засада....