Тема: Утечка в конденсаторе

  1. #1

    По умолчанию Утечка в конденсаторе

    Здравствуйте. Хочу узнать у опытных специалистов причины возникновения утечек в конденсаторе холодильной установки.
    Неоднократно возникают утечки, система работает на фреоне, осуществляю пайку и устраняю утечку, но на следующий день снова утечка, но уже в другом месте. И так постоянно. С чем это может быть связано? Какие могут быть причины?

  2. #2

    По умолчанию

    Грязный конденсатор, высокая температура в помещении, завышенное давление срабатывания прессостата(накручен, зарегулирован) или вообще его отсутствие, слабый обдув, вообще все от чего может быть очень высокое давление нагнетания, в том числе неконденсируемые газы в системе. Ну и конечно же надо учитывать что современные технологии позволяют сделать очень тонкие, на пределе прочности) трубки конденсатора.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    причины возникновения утечек в конденсаторе холодильной установки
    Эмм.. поподробнее ? Не?
    Цитата Сообщение от Николай_22 Посмотреть сообщение
    система работает на фреоне
    Очень информативно

    Цитата Сообщение от Николай_22 Посмотреть сообщение
    И так постоянно
    2 утечки? 20? 200?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай_22 Посмотреть сообщение
    но на следующий день снова утечка, но уже в другом месте
    По "калачам" ?
    Цитата Сообщение от Николай_22 Посмотреть сообщение
    Какие могут быть причины?
    Как вариант дырявый конденсатор, аки сито. Поменять его и не греть себе голову.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    По "калачам" ?

    Как вариант дырявый конденсатор, аки сито. Поменять его и не греть себе голову.
    Только замена спасет, один раз давнули, а сейчас после каждого ремонта воздуха всё больше в системе остаётся, так что ещё и хладагент полностью менять, еслидо этого пытались сохранить, загоняя его в рессивер..., Мало вводных, потому можно только гадать что и как.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Эмм.. поподробнее ? Не?

    Очень информативно


    2 утечки? 20? 200?
    bssOi3bImtA.jpg

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Как вариант дырявый конденсатор, аки сито. Поменять его и не греть себе голову.
    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Только замена спасет
    Че тут еще сказать...
    Про причины, гадать можно бесконечно долго. Возраст, вибрация....
    Не знаю, как у вас, а с нашими ценами на фреон, поменять конденсатор будет дешевле и главное надежнее ))

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Че тут еще сказать...
    Про причины, гадать можно бесконечно долго. Возраст, вибрация....
    Не знаю, как у вас, а с нашими ценами на фреон, поменять конденсатор будет дешевле и главное надежнее ))
    Глядя на фото, можно сделать вывод, это конденсатор молокоохладителя, стоит неудачно, где то рядом навоз и аммиак с сероводородом буквально съедают медь, тут даже замена конденсатора надолго не спасет, чистый воздух ему нужен, кардинально обстановку надо менять.

  9. #9

    По умолчанию

    На компе внимательно рассмотрел, увы на смартфоне уже зрение подводит..., предыдущий пост можно выкинуть. На деле заводской непропай, может еще какие факторы помогают сделать свищи, но заводская экономия припоя все-таки основная первоначальная причина.

  10. #10

    По умолчанию

    Большое спасибо за объяснение!

  11. #11
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Глядя на фото , утечки идут на стыке входа трубок в конденсатор . Это а) усталость метала ( следствие нагрева и охлаждения) б) имеющаяся вибрация . Выход - подбор такого же по мощности конденсатора и замена этого . Или как вариант поменять трубки частями по 10-15 см на входе в конденсатор в тех местах где имеются утечки , что не дает уверенности что эти утечки не образуются на других трубках .