Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 101 по 112 из 112

Тема: Причина пульсации перегрева.

  1. #101

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...


    история длится 4 года, на объект попал случайно.
    выполнена колосальная работа за 4 года.
    сначала меняли: трв, еще раз трв, компрессор, фильтры...
    Последняя авария - lp, дозаправляли/убавляли фреон.
    может быть, дело в засоре?
    .
    Ахереть, 4 года испаритель работает на 20%.
    А как с температурой в объеме, и рассматривается вопрос с колебаниями трв.
    Конечно не знаю, что за испаритель, но напрашивается запитка его через вверхнию трубу.

  2. #102

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что это 410 или 407 фреон и давление 2.5 на всасе в серверной, где температура +16 +20 должна быть?

  3. #103
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что это 410 или 407 фреон и давление 2.5 на всасе в серверной, где температура +16 +20 должна быть?
    Т=+26С в серверной, резерва кондиционера нет.
    Фреон R407C.
    Pвсас=2.59Бар
    Рк=17.55Бар
    Tsc=4.4K
    Tsh=3.3K
    При полностью открытом ТРВ, до упора против часовой стрелки
    Давление должно вырасти до нормы, но этого не происходит:



    Если ТРВ закрутить (6 оборотов) в исходное положение,
    то перегрев уменьшается до 1К.
    Обмерзание нижней полосы испарителя усугубляется:


  4. #104

    По умолчанию

    у вас нет теплосъёма. если бы было забито 80% трубок и испаритель нормально работал бы - у вас перегрев был бы запредельный при полностью открытом трв. не обращайте внимание на нижние трубки, они плохо обдуваются из-за конструкции. но всас должен быть 4.5-6.5. фильтра выкиньте, проверьте расход воздуха. вы опять пишите только часть параметров, по которым невозможно составить полноценную картину. какая температура на входе\выходе кондиционера, нижняя подача, какой расход воздуха? или же это кривой монтаж с тонкой трассой, малой скоростью фреона и т.п. я ненавижу выносные конденсаторы, работаю обычно с моноблочным оборудованием, где не может быть ошибок проектирования, поэтому такие моменты даже не рассматриваю.

    Ps открытие трв должно уменьшать перегрев.

  5. #105
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    у вас нет теплосъёма. если бы было забито 80% трубок и испаритель нормально работал бы - у вас перегрев был бы запредельный при полностью открытом трв.
    не обращайте внимание на нижние трубки, они плохо обдуваются из-за конструкции.
    но всас должен быть 4.5-6.5. фильтра выкиньте, проверьте расход воздуха.
    Спасибо за подсказку.
    Есть наблюдение, которое не вяжется с плохим теплосъемом.
    Испаритель должен быть всегда прохладным: +5C<Т<+10C.
    Эта температура всегда ощущается рукой, на любом испарителе любого кондея через 15 мин работы.
    В данном случае почти весь испаритель (Т=+20С) не дает холода, рукой не чувствуется,
    только нижняя полоска обмерзает через 2-3 часа.
    Диагностика проводилась без воздушных фильтров.



    Котзаогланиан утверждает, что
    при малом перепаде Т по воздуху на испарителе, требуется чистка испарителя от пыли.
    Но для того, чтобы увеличился перепад по воздуху через испаритель,
    сам испаритель должен быть грязным, но холодным.
    Это же очевидно.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    вы опять пишите только часть параметров, по которым невозможно составить полноценную картину.
    какая температура на входе\выходе кондиционера,
    нижняя подача,
    какой расход воздуха?
    или же это кривой монтаж с тонкой трассой, малой скоростью фреона и т.п...
    Расход воздуха не измерял, обратил внимание, что дверь в венткамеру тяжело открывать.
    Т.е. есть разбаланс в входящем и выходящем потоке воздуха.
    Техник сообщил, что так всегда было.
    Позже отчитаюсь по указанным параметрам.

    Оборудование в эксплуатации более 10 лет, перестроек не было.
    Заслонки открыты, направление вентилятора не менялось.

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Ps открытие трв должно уменьшать перегрев.
    В этом и фокус. Теория и практика не совпадают.

  6. #106
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Важное измерение, которое не выполнено.
    Надо измерить перепад давления на испарителе.
    Т.е. подсоединить манометричку на порт заправки перед испарителем и сравнить с Po.
    Если часть трубы испарителя забита засором,
    то перепад давления на испарителе будет значительным.
    Норма падения давления в устоявшемся режиме на конденсаторе и испарителе: 1-2 Бар.
    Верно?

  7. #107
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Мужчина, а не подскажете, какие реальные теплопритоки в серверной и какой производительности кондиционер стоит?
    Я бы с этого начал, а не с выноса моска себе и остальным.

    В добавление в вашим рассуждениям.
    Если ТРВ закрыт полностью, то НЕХВАТКА фреона. Фреон поступает только в нижнюю часть испарителя и именно она из-за низкой температуры обмерзает.
    Смотровое стекло есть?
    Ставьте трв в среднее положение и лейте фреон. При давлении 2,5 на 407-м - явно "маловато будет!"
    Мож я че-то не знаю, но мне всегда раньше казалось, что открытие трв уменьшает перегрев...
    Последний раз редактировалось SSA; 04.04.2022 в 09:32.

  8. #108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...
    Норма падения давления в устоявшемся режиме на конденсаторе и испарителе: 1-2 Бар.
    Верно?
    Нет, даже у одного производителя потери на разные модели могут отличаться в разы. Да и редко, когда можно найти данные.
    Трубки жидкостного распределителя могут не работать не только, если забиты, а если туда попадает газ, а не жидкость.

    Вот нашел (на соседнем форуме) характеристики конденсатора потери 0.7 бара. И кстати по вопросу трубок конденсатора, не давно об этом говорили. Вход 18 мм, выход 28 мм.
    Вложения Вложения

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Я надеюсь, после всех танцев с бубном, от 407 фреона осталось хоть что-то удобоваримое.

  10. #110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    что открытие трв уменьшает перегрев...
    если начинает несконденсированный газ пролетать, то увеличивается, как и давление кипения из его второго графика.

    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Я надеюсь, после всех танцев с бубном, от 407 фреона осталось хоть что-то удобоваримое.
    кстати дельный совет. слить всё, отвакуумировать как следует и полностью перезаправить, а потом уже диагностировать.

  11. #111
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    На 407-м - это первое, когда приезжаешь на чужую систему и на ней непонятки.
    ХЗ что там осталось в контуре, особенно, если были дозаправки.

  12. #112
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Тема посвящена пульсациям на трв/этрв, какие они вредные.
    в данном случае пульсации позволили оставить кондиционер в работе, т.к. резерва нет.
    Поинтересовался сегодня, как работает кондиционер. Ответ сразил наповал.
    Кондиционер работает нормально!
    Он и раньше так работал - в помещении серверной Т=+23С.
    Выполнены действия:
    1 - включен на вентиляцию второй такой же прец с дохлым компрессором, они дуют в одну трубу, без клапана, при остановке одного из них второй байпаструет поток, уменьшается расход.
    2- поправлены шторки на входящем воздухе из серверной
    3 - накручен ТРВ до пульсаций, чтобы поднять Т sh.
    Сколько проработает компрессор?

    Из практики.
    При работе под заливом 1К<Т<3К спиральный компрессор может работать годами!