Показано с 1 по 20 из 20

Тема: внешний блок ME MXZ2a40va не понятно работает

  1. #1

    По умолчанию внешний блок ME MXZ2a40va не понятно работает

    Симптомы: плохо охлаждает даже при заданных 16 градусах. При включении системы на холод 16 градусов, наружный блок сначала активно начинает работать (вентилятор сильно дует), далее минут через 7 он постепенно останавливается и переходит на совсем минимальные обороты, при этом компрессор довольно активно работает, но в помещении дует чуть охлажденный воздух на макс оборотах внутреннего блока, а должно быть холодно:-). Процедура включения-выключения из сети ничего не дает, все повторяется. Летом было все нормально. Диагностические светодиоды на внешнем блоке при включении просто горят (красный и оранжевый), через какое-то время красный начинает мигать: 2 раза моргнул и пауза, потом опять так же.
    Пригласить грамотного диагноста нет возможности, т.к система установлена в 500км от Санкт-Петербурга... ехать никто не хочет (псковская область даже из Пскова).
    Местный "специалист холодильщик" на ближайшие 100 км от места установки заморачиваться не хочет, т.к это инвертор, и вообще трудно его допроситься, много других дел. В общем так.

    Новое... купил манометр и баллон фреона. Немного дозаправил около 500гр (трасса до каждого внутреннего блока 15 метров), стало лучше охлаждать. Температура на выходе у внутренних блоков около 10 градусов (на пульте стоит 16 градусов), но в работе внешнего блока ничего не поменялось.
    Вопрос: что может быть с внешнем блоком? Почему он так работает?

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Мужчина, не пробовали читать книжку с техническими характеристиками этого кондиционера?
    Там черным по белому написан температурный диапазон работы на охлаждение.
    Думаю, сейчас в Питере другая температура.

  3. #3

    По умолчанию

    Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение), С -10...+46
    Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев), С -15...+21
    Инструкцию я читал, спасибо:-)


    Думаю что когда в дневные часы на улице +8, то он должен нормально работать (а внутри помещения +28). Он установлен не в Питере, а псковской области... но это в принципе одно и тоже:-) только мастеров тут нет... и не хотят сюда ехать. Поэтому и обращаюсь за советом

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Симптомы: плохо охлаждает даже при заданных 16 градусах. При включении системы на холод 16 градусов, наружный блок сначала активно начинает работать (вентилятор сильно дует), далее минут через 7 он постепенно останавливается и переходит на совсем минимальные обороты, при этом компрессор довольно активно работает, но в помещении дует чуть охлажденный воздух на макс оборотах внутреннего блока, а должно быть холодно:-). Процедура включения-выключения из сети ничего не дает, все повторяется. Летом было все нормально. Диагностические светодиоды на внешнем блоке при включении просто горят (красный и оранжевый), через какое-то время красный начинает мигать: 2 раза моргнул и пауза, потом опять так же.
    Пригласить грамотного диагноста нет возможности, т.к система установлена в 500км от Санкт-Петербурга... ехать никто не хочет (псковская область даже из Пскова).
    Местный "специалист холодильщик" на ближайшие 100 км от места установки заморачиваться не хочет, т.к это инвертор, и вообще трудно его допроситься, много других дел. В общем так.

    Новое... купил манометр и баллон фреона. Немного дозаправил около 500гр (трасса до каждого внутреннего блока 15 метров), стало лучше охлаждать. Температура на выходе у внутренних блоков около 10 градусов (на пульте стоит 16 градусов), но в работе внешнего блока ничего не поменялось.
    Вопрос: что может быть с внешнем блоком? Почему он так работает?
    А на тепло нормально работает?
    Ток потребления при работе на холод, тепло и в режиме остановки - ?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Если нет мастеров, то не факт, что этот мультик не перекрещен трассой и межблочкой.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Вопрос: что может быть с внешнем блоком? Почему он так работает?
    Вентилятор внешнего блока снижает обороты в зависимости от температуры поверхности конденсатора. При повышении температуры обороты увеличиваются, при охлаждении снижаются. Если есть манометр, измерь давление всасывания в режиме "охлаждение". Если давление ниже 3-х бар (это для 22-го фреона), то где-то утечка и фреона не хватает, на это похоже.
    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Новое... купил манометр и баллон фреона. Немного дозаправил около 500гр (трасса до каждого внутреннего блока 15 метров), стало лучше охлаждать.
    Внимательно осмотри все соединения, часто утечки бывают по вальцовкам и видны следы масла. Дерзай, проблема решабельная.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Новое... купил манометр и баллон фреона. Немного дозаправил около 500гр
    когда заправлял давление по манометрам какое было?

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Температура на выходе у внутренних блоков около 10 градусов
    а в помещении сколько?
    сколько внутренних блоков подключено и сколько одновременно работают?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    ME MXZ2a40va
    ... Диагностические светодиоды на внешнем блоке при включении просто горят (красный и оранжевый), через какое-то время красный начинает мигать:
    2 раза моргнул и пауза,
    потом опять так же...


    А на тепло нормально работает?
    Ток потребления при работе на холод, тепло и в режиме остановки - ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Вентилятор внешнего блока снижает обороты в зависимости от температуры поверхности конденсатора. При повышении температуры обороты увеличиваются, при охлаждении снижаются. Если есть манометр, измерь давление всасывания в режиме "охлаждение". Если давление ниже 3-х бар (это для 22-го фреона), то где-то утечка и фреона не хватает, на это похоже.

    Внимательно осмотри все соединения, часто утечки бывают по вальцовкам и видны следы масла. Дерзай, проблема решабельная.
    По соединениям все чисто. Температура внешнего блока когда вентилятор начинает медленно вращаться, и температуре воздуха около 8градусов тепла, довольно теплая. На мой взгляд обороты вентилятора внешнего блока должны быть выше.

    Замер давления по манометру при температуре на улице около 5 градусов тепла 120psi. Это примерно через 10 минут после включения.

  10. #10

    По умолчанию

    На тепло, четно говоря не включал.
    Остальное нужно будет замерить. Пока не могу сказать.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    120psi
    Фреон какой? Похоже на 410-й, но и для него это многовато.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Фреон какой? Похоже на 410-й, но и для него это многовато.
    Да верно 410, забыл указать.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение


    А на тепло нормально работает?
    Ток потребления при работе на холод, тепло и в режиме остановки - ?
    Очень похожая история с великим током компрессора.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=36290

  14. #14

    По умолчанию

    Просто не могу понять почему при включении внешний блок начинает работать нормально, а через 5-7минут, обороты вентилятора наружного блока становятся минимальными, а компрессор начинает довольно громко работать. Т.е при включении системы компрессора по сути не слышно что он работает, т.е работает как и раньше - тихо.

  15. #15

    По умолчанию

    А при температуре воздуха +5 на улице по правильному какое должно быть давление в системе с 410 фреоном?

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Давление при работе зависит от производителя,какие параметры он заложил.Давление зависит от многих факторов,поэтому вопрос про давление не корректен.

  17. #17

    По умолчанию

    Понял. Тогда вопрос такой: какая температура должна быть на выходе из внутреннего блока? от 5 до 8 градусов? Если я правильно понимаю при такой температуре количество фреона в системе получается в норме? Или я не прав...

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimik11118 Посмотреть сообщение
    Понял. Тогда вопрос такой: какая температура должна быть на выходе из внутреннего блока? от 5 до 8 градусов? Если я правильно понимаю при такой температуре количество фреона в системе получается в норме? Или я не прав...
    И опять-таки неправ, будет зависеть от температуры входящего воздуха, чистоты теплообменных поверхностей и скорости воздушного потока и
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    Давление при работе зависит от производителя,какие параметры он заложил.Давление зависит от многих факторов,поэтому вопрос про давление не корректен.

  19. #19

    По умолчанию

    тогда как мне правильно понять какое количество фреона должно быть в системе если:
    - на наружном блоке где указано количество фреона ничего не написано (указано просто "R410A ____" в таком виде).
    - от наружного блока идет две трассы по 15 метров каждая, к двум внутриним блокам

    Я понимаю что нужен будет вакуматор, газ, и весы. + стравить весь фреон.

  20. #20
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Есть такое понятие как Дельта-разница между температурой в помещении и на выходе из кондиционера.Если есть перепад 12-15гр то пускай работает.Можно ещё токовые клещи прицепить,посмотреть как компрессор себя ведёт.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •