Уважаемые коллеги,

есть стинол snt200d, 2015 г.р. в холодильной камере держит -1 - -2 градуса, хотя на дисплее установлен максимум, +8 град. в остальном все абсолютно адекватно: компрессор не перегревается, испаритель не обмерзает, охлаждается равномерно и т.д. никаких обычных признаков утечки или неправильной работы контура не нашел. электроника с виду в порядке, но блоки сам не чиню, не умею - вожу электронщику.
по симптомам вроде как терморезистор... но:
1. не могу понять, где он на клеммах, чтобы померять сопротивление, и
2. не знаю, можно ли его заменить, не вскрывая теплоизоляцию.

я так понимаю, что с платы на терморезисторы идет 2 провода, помеченные красным и зеленым кольцом (на 3ем фото клемма обведена, справа от нее идет жгут на дверь). провод с красным кольцом - пины 3 и 4 - 16 ком, с зеленым - пины 5 и 6 - не показывает никакого.

Уповаю на помощь бывалых. где померять и можно ли поменять? главное, где померять, т.к. если не получится заменить - просто поверху пустим провод.
И какие датчики для них подходят? Для стинола не нашел родных...

спасибо заранее