Тема: Как правильно измерить ток инверторного компрессора - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Как правильно измерить ток инверторного компрессора - ?

    Один очень умный специалист сообщил, что измерить ток инверторного компрессора очень не просто. Надо купить спец прибор типа CP500, AP033, за миллион$

    В сервисном мануале обнаружена рекомендация измерения тока обычными клещами:



    Кто как на практике (тип прибора) измеряет ток инверторного компрессора?

    У меня DT3343 прекрасно регистрирует аварийные токи на проводе компрессора:
    - малый ток 1.5 А на мульте - MHI, менее 1А - ME.
    - сверхток 20 А в DAIKIN, MHI.
    Этого вполне достаточно для диагностики компрессора.

    Может быть надо мерять входящую переменку 50 Гц - ?

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Видишь ли, "входящая переменка" включает в себя не только ток компрессора или его обмотки/обмоток, но и общее потребление вентилятором, платой/платами, электромеханическим приводами, эл.клапанами и др. мелкими потребителями. Поэтому тут нужно и опыт таких замеров иметь, и понимание процессов функционирования всего БХП.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Видишь ли, "входящая переменка" включает в себя не только ток компрессора или его обмотки/обмоток, но и общее потребление вентилятором, платой/платами, электромеханическим приводами, эл.клапанами и др. мелкими потребителями. Поэтому тут нужно и опыт таких замеров иметь, и понимание процессов функционирования всего БХП.
    Вентилятор 100...300Вт =>0.5... 1.5А
    Соленоид 20 Вт =>0.1А
    В сравнении с компрессором 3...15А сильно отличаются.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну немного верно - но если будет вкл-выкл заслонка, например, то начнется изменение потребляемого тока, это потом некоторых (не про тебя, но в общем) ставит в тупик.
    А бытовой компрессор может и ток 0,7 ампера в норме иметь.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В сервисном мануале обнаружена рекомендация измерения тока обычными клещами:



    Кто как на практике (тип прибора) измеряет ток инверторного компрессора?

    У меня DT3343 прекрасно регистрирует аварийные токи на проводе компрессора:
    - малый ток 1.5 А на мульте - MHI, менее 1А - ME.
    - сверхток 20 А в DAIKIN, MHI.
    Этого вполне достаточно для диагностики компрессора.
    Кондиционерщики не желают открывать сакральную тайну 10% погрешности завышения показаний токовых клещей на инверторном компрессоре Daikin VRV3.

    Интересно услышать комментарий уважаемого SSA
    по измерению тока инверторного компрессора в кондиционере Daikin REMQ12P8Y1B.
    IMG_20230507_095335.jpg

    Штатный чекер Daikin:
    I = 7.0 A
    IMG_20230507_100133.jpg

    Клещи DT3343 на проводе компрессора:
    I = 7.61 A
    IMG_20230507_095752.jpg

    Разработчики кондея Daikin
    предусмотрели место для измерения клещами.
    На компрессорных проводах две хлорвиниловые трубки одеты и зафиксированы, специально для клещей.

    У других кондеев трубка хлорвиниловая на компрессорных проводах цельная, ее приходится разрезать, чтобы на провод клещи повесить.

  6. #6
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    А как измерить погрешность токовых клещей? )

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    FBT, стесняюсь спросить...
    А чем инвентарный двигатель компрессора принципиально отличается на предмет измерения тока от обычного трехфазного электродвигателя?
    У меня Unit 203-й нормально меряет что переменку, что постоянку.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Вьюга4, потери на преобразование напряжения из переменного в постоянное и потом из постоянного опять в переменное забыл.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    А как измерить погрешность токовых клещей? )
    Посмотреть на предоставленные ниже фото чекера и клещей.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, стесняюсь спросить...
    А чем инвентарный двигатель компрессора принципиально отличается на предмет измерения тока от обычного трехфазного электродвигателя?
    У меня Unit 203-й нормально меряет что переменку, что постоянку.
    BLDC и асинхронник, оба крутятся, но по-разному.
    Форма тока разная - sin/прямоугольник ШИМ.
    True RMS точно измеряет - FLUKE 323.

    https://nd-testing.ru/products/tokov...94312821751807


  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Проверял свой Unit на FGL VII. Показания одинаковые у встроенной диагностики и Unit-а.