Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Как определить состояние магнитов в инверторном компрессоре - ?

  1. #21

    По умолчанию

    Очень интересная тема . Есть в наличии два инвертора поршневых самунг и ембрако , один запускается через раз а другой иногда может неделю работать а потом не стартует при том поршневая в норме , вот и мне интересно можно ли при измерении индуктивности или измерении нагрузки на каждую линию узнать о разбалансе магнитов . мысли гуляют но так и не нашел времени поэксперементировать .

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ....
    Это знаменитый daikin vrv-3
    Imho
    причина - размагничиваются магниты якоря от перегрева....Если слабые магниты, то ЭДС будет мала.
    Определить остаточную намагниченность магнитов легко осциллографом:


    Эталон качественных магнитов.
    Получен при ударе по корпусу компрессора внешним магнитом.

    Для сравнения.
    Тот же магнит, шлепается на асинхронник - амплитуда и длительнлсть импульса в 2 раза меньше.

    Таким образом можно определить межвитковое кз любого компрессора.

  3. #23
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Открою секрет DAIKIN VRV3 - в компрессоре BLDC есть неодимовые магниты.
    Ими легко определить протекание АС тока 24V, 220V в соленоидной катушке или принудительно открыть EEV.

    В инверторах FGL, MHI магнитов нет или я ошибаюсь?
    С чего Вы решили, что в VRVIII стоят BLDC компрессоры? Имхо, путаница в голове, погуглите DC Inverter для начала.