Тема: кассетник cs-f50db4e5/cu-b50dbe8

  1. #1
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию кассетник cs-f50db4e5/cu-b50dbe8

    к спецам по кондиционированию: ошибка f41. как понял разомкнута высокая рд. вопрос такой можно ли сделать какую нибудь диагностику не доползая до наружного блока? проблема добраться и если дадут вышку то на очень короткое время. хотелось бы знать куда лезть в первую очередь.заранее спасибо

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    может кто нибудь поможет с сервисным мануалом на панасы? в архиве увы только руководство для юзера.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    тема закрыта. всё оказалось просто. 41 ошибка это не только сработка высокого рд но и низкого тоже. причина утечка. почему то разорвало нижнюю трубку на конденсаторе в аккурат посередине. хотя тож загадка. ламели нетронутые а труба под ними смята. предположительно льдом зимой (данная версия возникла потому что сказано что наружник сильно обмерзал зимой) кошёлки грется пытались походу в минус 30..))

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 00:36
  2. Наружный блок Панасоник U-B50DBE8
    от Андро в разделе Panasonic
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2018, 22:06
  3. panasonic cu-b50dbe8
    от dyran в разделе Panasonic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 00:24
  4. Panasonic CU-B50DBE8 ошибка F30-01
    от vyg3 в разделе Panasonic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 22:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •