Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Выключение автоматов защиты двигателя!

  1. #1

    По умолчанию Выключение автоматов защиты двигателя!

    Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Спроектирован шкаф для управления камерой фасовки. Включаем контроллер → ЭРВ работает и так же работают вентиляторы воздухоохладителей. В камере начинает падать температура, казалось бы все отлично, но..... спустя некоторое время по приходу к шкафу управления я наблюдаю что автоматы защиты электродвигателей выключены.
    И так на любом щите управления. Автомат подобран правильно, фирма производитель Eaton/
    Подскажите может кто- то сталкивался с такой проблемой. Фото схемы прилагается!
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Может напруга скачет или кабель недостаточного сечения. Возможно вкл доп нагрузки на сеть. Например сварочного или прочего оборудования. Сколько кВт двигатель и на сколько настроен АЗД и максимальный ток двигателя

  3. #3

    По умолчанию

    Возможно "перекос фаз" измерить напряжение пофазно и межфазное на простое и в работе, а также токи, грамотного электрика надо подтянуть, может претензии придется предъявить энергетикам.
    Последний раз редактировалось юкон; 03.02.2022 в 08:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Бывает настраивают с малым значением отсечки и при небольших нагрузках происходит отсечка.

  5. #5

    По умолчанию

    Ток двигателя 5,5А автомат настроен на 6А

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    А пусковой ток учитывали?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pavel_Yurl Посмотреть сообщение
    Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой. Спроектирован шкаф для управления камерой фасовки. Включаем контроллер → ЭРВ работает и так же работают вентиляторы воздухоохладителей. В камере начинает падать температура, казалось бы все отлично, но..... спустя некоторое время по приходу к шкафу управления я наблюдаю что автоматы защиты электродвигателей выключены.
    И так на любом щите управления. Автомат подобран правильно, фирма производитель Eaton/
    Подскажите может кто- то сталкивался с такой проблемой. Фото схемы прилагается!
    Что все автоматы и во всех щитах одключены

  8. #8

    По умолчанию

    А вентиляторы не могут раскручиваться в другую сторону по какой то причине перед пуском?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •