Тема: CS-E9PKDW проблемы при работе на тепло

  1. #1

    По умолчанию CS-E9PKDW проблемы при работе на тепло

    Добрый день гуру кондиционеров.
    Я к вам с возможно глупым вопросом. Имеется данный кондей установленный на даче. Покупал с рук (демонтировал своими силами с сохранением фреона). Покупал в первую очередь для отопления дачи до приезда на нее, удаленно включать и по приезду что бы было тепло. Подогрев картера и поддона стоит.

    Суть вопроса вот в чем. Режим разморозки работает не корректно. Если в помещении тепло скажем 21 градус и на пульте стоит такая же температура то режим разморозки работает корректно. Как я понял работает по времени каждый час выходит на разморозку внешнего блока. Потребление 600-800W.

    Если включать когда в помещении температура минусовая то происходит следующие:
    включается на тепло и работает 1 час отлично , дует горячим воздухом очень бодро. температура компрессора не превышает 60 градусов . потребление всей системы максимум что я видел это 1200W. По истечению часа переходит в режим разморозки на внешнем блоке вижу как начинает размораживаться блок примерное время 1 минута, после этого включаться вентилятор и все. Кондиционер встает в ошибку h16. Фреон как и добавлял так и убавлял эффекта не дало.

    Ко всему выше сказанному хочу довить что при первом варианте обмерзание внешнего блока почти не происходит, в режим разморозки все равно входит и отрабатывает как положено с последующим обдувом вентилятором после разморозки.

    Сам очень давно занимался кондиционерами. Но было это очень давно и уже многое забыл.
    Еще есть почти такой же кондиционер только семерка .

    Прошу вас подсказать куда и в какую сторону копать?.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Maksovich
    Регистрация
    13.05.2017
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Winsor Посмотреть сообщение
    Добрый день гуру кондиционеров.
    Я к вам с возможно глупым вопросом. Имеется данный кондей установленный на даче. Покупал с рук (демонтировал своими силами с сохранением фреона). Покупал в первую очередь для отопления дачи до приезда на нее, удаленно включать и по приезду что бы было тепло. Подогрев картера и поддона стоит.

    Суть вопроса вот в чем. Режим разморозки работает не корректно. Если в помещении тепло скажем 21 градус и на пульте стоит такая же температура то режим разморозки работает корректно. Как я понял работает по времени каждый час выходит на разморозку внешнего блока. Потребление 600-800W.

    Если включать когда в помещении температура минусовая то происходит следующие:
    включается на тепло и работает 1 час отлично , дует горячим воздухом очень бодро. температура компрессора не превышает 60 градусов . потребление всей системы максимум что я видел это 1200W. По истечению часа переходит в режим разморозки на внешнем блоке вижу как начинает размораживаться блок примерное время 1 минута, после этого включаться вентилятор и все. Кондиционер встает в ошибку h16. Фреон как и добавлял так и убавлял эффекта не дало.

    Ко всему выше сказанному хочу довить что при первом варианте обмерзание внешнего блока почти не происходит, в режим разморозки все равно входит и отрабатывает как положено с последующим обдувом вентилятором после разморозки.

    Сам очень давно занимался кондиционерами. Но было это очень давно и уже многое забыл.
    Еще есть почти такой же кондиционер только семерка .

    Прошу вас подсказать куда и в какую сторону копать?.
    Добрый день!

    При манипулияции с гидравликой, есть вероятность попадания в систему не конденсируемых смесей?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Если Вы давно не занимались сплитами, то самое правильное в Вашем случае - удалить весь фреон и заправить по весам.
    Неизвестно, как до этого работал этот сплит. Был ли монтаж с вакуумированием, были ли утечки...
    Н16 - Разомкнутая цепь наружного трансформатора тока (компрессора).
    Это автоматический перевод.
    А так - низкий ток компрессора из-за недостатка фреона. ИМХО.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Winsor Посмотреть сообщение
    дует горячим воздухом очень бодро.
    Какая температура выхода из внутреннего блока ?
    Цитата Сообщение от Winsor Посмотреть сообщение
    По истечению часа переходит в режим разморозки на внешнем блоке вижу как начинает размораживаться блок примерное время 1 минута, после этого включаться вентилятор и все.
    Недоразмораживается по времени, получается...почему так получается ?
    нужны замеры напряжений питания и токов потребления в процессе обогрева/размораживания, ибо
    Цитата Сообщение от Winsor Посмотреть сообщение
    Подогрев картера и поддона стоит.
    Может там вся проблема ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maksovich Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    При манипулияции с гидравликой, есть вероятность попадания в систему не конденсируемых смесей?
    Добрый день. Не понял вопроса

  6. #6

    По умолчанию

    Воздух в систему не попал?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Если Вы давно не занимались сплитами, то самое правильное в Вашем случае - удалить весь фреон и заправить по весам.
    Неизвестно, как до этого работал этот сплит. Был ли монтаж с вакуумированием, были ли утечки...
    Н16 - Разомкнутая цепь наружного трансформатора тока (компрессора).
    Это автоматический перевод.
    А так - низкий ток компрессора из-за недостатка фреона. ИМХО.
    Демонтаж я производил сам, перед этим проверял на работу сам кондиционер. Было лето и работал он как часы примерно пол часа. Демонтировал с сохранением фреона конечно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Какая температура выхода из внутреннего блока ?
    Недоразмораживается по времени, получается...почему так получается ?
    нужны замеры напряжений питания и токов потребления в процессе обогрева/размораживания, ибо

    Может там вся проблема ?
    1 замеры по температуре на выходе из внутреннего блока сделаю на выходных
    2 тут дело не во времени я думаю а в том что либо он по каким то датчикам ошибочно думает что оттайка прошло и включает на обдув вентилятор . А после встает в ошибку.
    3 подогрев стоит, Ставил сам лично и проверял на работоспособность. так же поставил на компрессор датчик выносной температуры . При работе на тепло температура компрессора не больше 60 градусов .

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Воздух в систему не попал?
    Исключено. Трассу я вакуумировал и стояла она так час. утечки не было .

  10. #10

    По умолчанию

    Как я писал ранее если в помещении температура 21 и на пульте стоит 21-22 то все работает исправно. И дует горячим воздухом и разморозка проходит в штатном режиме. Проверял почти сутки, проблем нет.
    А вот если включить когда в помещении отрицательная температура или около 0 градусов то работает час после уходит на разморозку и дальше в ошибку. На данным момент как предложили выше слить весь фреон и заправить по весам нет возможности, так как фреона в баллоне не хватит для заправки. Конечно можно купить еще баллон . Но это уже на крайней случай.

    Скажите как то по давлению в выключенном состоянии можно понять хватает ли в системе фреона ? На данный момент на улице +1-2 градуса тепла.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Winsor Посмотреть сообщение
    Скажите как то по давлению в выключенном состоянии можно понять хватает ли в системе фреона ?
    Давление в системе определяется самым холодным участком.
    Я бы смотрел в сторону датчиков

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Давление в системе определяется самым холодным участком.
    Я бы смотрел в сторону датчиков

    Здравствуйте. возможно дело в датчиках. Не исключаю такого.

  13. #13

    По умолчанию

    Докладываю о работе за выходные.
    В пятницу утром включил удаленно на обогрев, выставил 16 градусов и вращение вентилятора внутреннего бока на минимум.
    За бортом -4 -0 градусов. В помещении 0 гардусов. В таком режиме он работал 4 часа далее прибавлял только температуру примерно раз в 1-2 .

    По итогу на дачу я приехал около 10 часов вечера и в помещении температура было 20 градусов на кондиционере было выставлено 21. Скорость вращения стояла на среднем положении.

    Не каких ошибок и проблем не было вообще. кондиционер проработал в таком режиме все выходные, размораживался за 5-7 минут и продолжал дальше прекрасно работать.
    температура компрессора что я видел была не больше 55 градусов . На выходе из внутреннего блока максимально я видел +40 градусов .

    Мои мысли и догадки в чем может быть проблема - при сильно отрицательных температурах (-5 и ниже) наружный блок сильно обмораживается и не способен полноценно перейти на разморозку причины этому я не знаю. Возможно нужно поставить зимний комплект который будет уменьшать вращения вентилятора наружного блока . Но где то читал что на инверторных кондиционеров это не нужно так как они типа уже это сами могут делать (не исключаю что информация не верная)
    На этих выходных вроде будет холодней и планирую так же включить в таком же режиме. Думаю что при таком режиме сильного обмерзания не должно быть, если будет то буду подключать блок для регулировки вращения вентилятором.

    За любые мысли или предложения буду рад.