Показано с 1 по 5 из 5

Тема: UNIFLAIR SUAV0351A - высок. давл конд-ии или авария компр. контактора.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию UNIFLAIR SUAV0351A - высок. давл конд-ии или авария компр. контактора.

    UNIFLAIR SUAV0351A - высок. давл конд-ии или авария компр. контактора.
    В работе около 10 лет, охлаждает одну стойку. Два кондиционера в ротации.

    - На датчик HP приходит AC25V, датчик не оборван.
    - Компрессор не успевает стартануть, сразу появляется авария.
    - В ручном режиме - эта же авария появляется через 5 минут, компрессор не стартует.
    - Контактор исправен.

    Очень похоже на прошивку.

    Поможет ли флешка - ?



    Внимание.
    Выключатель на морде - это не выключатель питания!
    Под верхней крышкой, под винтами, есть еще один, основной выключатель поворотный.

    Кусать провода HP осторожно, они под напряжением,
    если выключить выключатель на морде.

    Компрессор стоит на резинках без болтов!
    Это нормально.
    Странно, что он сам себя не выламывает.
    При покачивании болтается во все стороны, как неваляшка!!!



    Таких компрессоров я видел много, сначала думал, что болты украли...

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А банально схему электрическую проверять не пробовал? Или, как обычно, схемы нет как таковой?
    Не помню, чтоб на юнифлерах прошивка слетала.
    Скорее, контакт где-то отвалился или окислился.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А банально схему электрическую проверять не пробовал? Или, как обычно, схемы нет как таковой?
    Не помню, чтоб на юнифлерах прошивка слетала.
    Скорее, контакт где-то отвалился или окислился.
    О SM и схеме можно помечтать.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Контроллер там какой?

  5. #5

    По умолчанию

    Просто в этой цепи скорее всего не только пресостат. Надо всю цепь прозванивать. Причем тут прошивка? У вас 2 одинаковых блока, если думаете, что прошивка или контроллер - переставьте контроллеры местами.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •