Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 34

Тема: Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды

  1. #1

    По умолчанию Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды

    Приветствую, коллеги.
    Позвали меня посмотреть данный агрегат. Раньше не сталкивался с ремонтом таких чиллеров.
    Чиллер Midea MGA-D65W/SN2, 4 спиральных компрессора, 2 пластинчатых теплообменника.
    Перестал эффективно охлаждать воду.
    На одном из компрессоров на всасывающей трубе перед отделителем жидкости из шредера потекла вода.
    Как я понял, теплообменники на этом агрегате трехконтурные, и всасывающие магистрали компрессоров, которые работают на один теплообменник, не сообщаются. Дело в том, что второй компрессор, работающий на этот же теплообменник, с регулированием производительности.
    Кто сталкивался с такими чиллерами, помогите советом! Что делать с утопленным компрессором? Есть ли смысл лезть в соседний, работающий с ним в паре?
    То что распаивать и продувать КД и все магистрали - это понятно. ЭРВ и 4ходовой клапан оставлять или замена(на отопление не включают)?
    Судя по шильдику, у каждого из четырех компрессоров свой отдельный фреоновый контур.
    Ну и последний и самый важный вопрос - это ценообразование ремонтных работ. Прошу совета в личку по ценам на работы по восстановлению этого чиллера.
    Заранее благодарю за помощь!IMG-c2cd895df92a7c0c19f4fba91f26a30b-V.jpg20220120_115752.jpg20220120_114846.jpg20220120_114831.jpg20220120_114822.jpg20220120_114807.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Если контуры разные смысла их трогать нету, но они уже тоже являются кондидатами на заполнение водой.
    Если компрессор ещё живой. Надо его снять,слить масло. нагреть градусов до 90 и продуть азотом и так пару раз. Ресивер так же и лучше промыть растворителем 646, 647
    Снимаешь теплообменник, и промываешь конденсатор предварительно проддув воздухом. Промываешь 142 фреоном или растворителем. Хотя лучше его поменять. вместе с трубами. Я бы поменял.
    ЭРВ и 4х ходовой клапан промоешь.
    Ценник должен радовать тебя и не огорчать заказчика.

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lifeform83 Посмотреть сообщение
    самый важный вопрос - это ценообразование ремонтных работ.
    1. Внимательно, ни чего не пропуская, пишешь подробный перечень выполняемых работ.
    2. Против каждой позиции - время на её выполнение.
    3. Суммируешь общее время, и умножаешь на часовой тариф.
    Вот тебе ориентир по стоимости работ.
    Далее считаешь стоимость материалов, запасных частей и оборудования под замену.
    Суммируешь, и имеешь результат.
    Можешь добавить процент на непредвиденные обстоятельства...


    PS. Для ориентира, поинтересуйся ценой нового чилера, наработкой старого.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #4

    По умолчанию

    Имеет ли смысл мыть компрессор, если он крутится еще?

  5. #5
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lifeform83 Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл мыть компрессор, если он крутится еще?
    Ты уверен, что внутри чисто, и сухо?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  6. #6

    По умолчанию

    Я уверен, что он с водой, так как на входе в отделитель жидкости из шредера струя воды льется.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Можешь добавить процент на непредвиденные обстоятельства...
    Лучше сразу на 2 умножать. Только сначала проверьте- не дешевле новый чиллер купить?

    Если хотите со 100% гарантией - спиральники из мокрого контура под замену, испаритель под замену - трв под замену, и времени сэкономите и трудозатрат. Конденсатор отдельно продувать сверху вниз сверля и запаивая калачи.

  8. #8

    По умолчанию

    Сверлить калачи смысла нет ни какого. Делать перспективные утечки фреона и не получив нужного результата. Продув ничего не даст, вся грязь останется на стенках труб. конденсатор только промывка или замена. ТРВ чистится и промывается.
    Менять рабочий компрессор на новый, Вас никто не поймёт. Просто попросят пойти куда либо.

  9. #9
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Только сначала проверьте- не дешевле новый чиллер купить?
    Вот потому и совет был, ценой поинтересоваться.

    Начать надо, за отдельную плату, с дефектовки и составления сметы на ремонт!

    Цитата Сообщение от lifeform83 Посмотреть сообщение
    Позвали меня посмотреть данный агрегат.
    Просто посмотреть - можно бесплатно.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ИМХО, промывка залитого водой компрессора - рулетка, при этом ты - не хозяин казино.
    Вода не является смазывающей жидкостью и на подшипниках скольжения 146% задиры.
    Оставлять этот компрессор - с ПИСЬМЕННОГО согласия заказчика, что он не будет выдвигать претензии за клин этого компрессора.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Просто посмотреть - можно бесплатно.
    Я, обычно, в этом случае отвечаю, что уже такие видел и мне не интересно; если Вам надо, могу приехать и провести платную диагностику.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Делать перспективные утечки фреона и не получив нужного результата.
    Хорошая пайка в 100% случаев будет прочнее самой медной трубы.

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Продув ничего не даст, вся грязь останется на стенках труб. конденсатор только промывка или замена. ТРВ чистится и промывается.
    Грязь уберётся фильтром, продувать надо для удаления основного количества воды. Такой маленький чиллерок возможно и имеет смысл попробовать промыть, но на больших от промывки никакого смысла, невозможно создать нужную циркуляцию, большой объем контура и много тупиковых участков. А трв 50 на 50, что не заклинено и 50 на 50, что не заклинит в первую неделю после ремонта, если не заменить сразу.


    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Менять рабочий компрессор на новый, Вас никто не поймёт.
    Ток, кто не поймёт - мне с ним не по пути.
    Что с обмотками? Станет понятно после промывки и сушки, а если им конец - работа зря. Что с парами трения это вообще лотерея.

  13. #13

    По умолчанию

    Компрессор можно промыть только промывочной. Заливается вместо масла.

  14. #14

    По умолчанию

    Приветствую, коллеги.
    На замену компрессора согласился клиент. Кто подскажет, где можно заказать испаритель? Паяный пластинчатый трехконтурный.
    Спасибо за всем за советы!!!

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    1. Внимательно, ни чего не пропуская, пишешь подробный перечень выполняемых работ.
    2. Против каждой позиции - время на её выполнение.
    3. Суммируешь общее время, и умножаешь на часовой тариф.
    Вот тебе ориентир по стоимости работ.
    Далее считаешь стоимость материалов, запасных частей и оборудования под замену.
    Суммируешь, и имеешь результат.
    Можешь добавить процент на непредвиденные обстоятельства...
    PS. Для ориентира, поинтересуйся ценой нового чилера, наработкой старого.
    ТС впервые видит чиллер, для него каждая операция может окончиться с неожиданным результатом и затратами времени. Как можно заранее планировать трудозатраты в этом случае?

    Есть опыт коллеги - не мой.
    Починил утопленника, поменял компрессор - все порадовались и заказчик и он.
    Прошел месяц, новый, замененный компрессор сдох.
    Пришлось устанавливать новый компрессор за свой счет...
    Тут уже радовался только заказчик, а не коллега, потерпевший колосальный убыток.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Сверлить калачи смысла нет ни какого. Делать перспективные утечки фреона и не получив нужного результата. Продув ничего не даст, вся грязь останется на стенках труб. конденсатор только промывка или замена. ТРВ чистится и промывается.
    Менять рабочий компрессор на новый, Вас никто не поймёт. Просто попросят пойти куда либо.
    А никого не сверлит мысль, что испаритель потек не просто так - ?
    И новый испаритель потечет точно так же - ?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lifeform83 Посмотреть сообщение
    Кто подскажет, где можно заказать испаритель? Паяный пластинчатый трехконтурный.
    Они слова отличаются.
    На каждом есть маркировка. Ищите производителя и заказывайте.
    А воду из контура надо удалить.

  18. #18
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ТС впервые видит чиллер, для него каждая операция может окончиться с неожиданным результатом и затратами времени. Как можно заранее планировать трудозатраты в этом случае?
    Что можешь предложить?
    Только конкретно!
    Вопрос звучал так:
    Цитата Сообщение от lifeform83 Посмотреть сообщение
    самый важный вопрос - это ценообразование ремонтных работ. Прошу совета в личку по ценам на работы по восстановлению этого чиллера.
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Что можешь предложить?
    Только конкретно!...
    1 - Позвать специалистов, которые знают что и как делать.
    2 - Оплатить указанную сумму.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А никого не сверлит мысль, что испаритель потек не просто так - ?
    И новый испаритель потечет точно так же - ?
    Не просто так, это как. Перемёрз и появилась трещина? По идее если нормальный производитель должен стоять клапан (Регуляторы давления CPHE и ACP) и температурный датчик и протока жидкости

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения