Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 34 из 34

Тема: Чиллер Midea MGA-D65W/SN2 нахлебался воды

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Не просто так, это как. Перемёрз и появилась трещина? По идее если нормальный производитель должен стоять клапан (Регуляторы давления CPHE и ACP) и температурный датчик и протока жидкости
    Если стоит в холодном помещении, то не поможет, помнится при минус 47 на улице в цеху деревопереработки было -28, так осушитель воздуха разморозили, пластинчатый теплообменник прохудился, компрессор кердык короче вся установка в металлолом.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Если стоит в холодном помещении, то не поможет, помнится при минус 47 на улице в цеху деревопереработки было -28, так осушитель воздуха разморозили, пластинчатый теплообменник прохудился, компрессор кердык короче вся установка в металлолом.
    Экономия на воде, вместо гликоля, оборачивается дорогим ремонтом.
    Но об этом никто не думает.
    Главное сегодня получить премию за экономию, а завтра будет другой менеджер, он пусть расхлебывает..

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Я бы не сказал, что экономия на воде.
    Не надо забывать, что на воде производительность выше, чем на гликоле.
    Это - экономия на обслуживающем и эксплуатирующем персонале.

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    По идее если нормальный производитель должен стоять клапан (Регуляторы давления CPHE и ACP) и температурный датчик и протока жидкости
    НИ ОДИН производитель не в состоянии предугадать все фантазии эксплуататоров оборудования.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Экономия на воде, вместо гликоля, оборачивается дорогим ремонтом.
    Оборудование гробит не вода, а люди. Как эксплуатирующие оборудование, так и наладчик/сервисники/ремонтники, но чаще первые.
    У меня есть десятки объектов: зимой работают открытые градирни на воде, воздушные чиллера с водой в испарителях. Грамотно настроенная автоматика и своевременный качественный сервис гарантируют вам продолжительный срок службы без неприятных сюрпризов.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Оборудование гробит не вода, а люди. Как эксплуатирующие оборудование, так и наладчик/сервисники/ремонтники, но чаще первые.
    У меня есть десятки объектов: зимой работают открытые градирни на воде, воздушные чиллера с водой в испарителях. Грамотно настроенная автоматика и своевременный качественный сервис гарантируют вам продолжительный срок службы без неприятных сюрпризов.
    Глубокомысленный вывод человка, не заглядывавшего внутрь кожухотрубного испарителя, забитого ракушками от воды без подготовки.
    В данном случае, профессиональное замалчивание проблемы - кусок хлеба уплывет.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ...У меня есть десятки объектов: зимой работают открытые градирни на воде, воздушные чиллера с водой в испарителях. Грамотно настроенная автоматика и своевременный качественный сервис гарантируют вам продолжительный срок службы без неприятных сюрпризов.
    abladablad, разрешите поинтересоваться, что будет с чиллером на воде, установленном на улице, в мороз -20С, если по какой-то причине отключат эл. питание или насос заклинит вдруг...

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    abladablad, разрешите поинтересоваться, что будет с чиллером на воде, установленном на улице, в мороз -20С, если по какой-то причине отключат эл. питание или насос заклинит вдруг...
    Пружина на приводе откроет сливной кран или включится обогрев труб и испарителя. Насоcов обычно n+1, так что неисправность одного никак не влияет на рабочие процессы.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Пружина на приводе откроет сливной кран или включится обогрев труб и испарителя.
    Обогрев труб полупроводниковым кабелем есть, испаритель тоже с подогревом.
    Тем не менее, каждая зима встречается с особым беспокойством.
    Чиллеры, работающие только летом - на гликоле.
    Чиллеры, работающие летом и зимой - на воде.
    Чем можно объяснить такое решение - ?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Обогрев труб полупроводниковым кабелем есть, испаритель тоже с подогревом.
    Тем не менее, каждая зима встречается с особым беспокойством.
    Чиллеры, работающие только летом - на гликоле.
    Чиллеры, работающие летом и зимой - на воде.
    Чем можно объяснить такое решение - ?
    Какое решение? Какой смысл гонять насосы или греть трубы всю зиму, если оборудованием не пользуются? Системы, сливаемые на зиму, вы тоже не встречали?

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    ..Какой смысл гонять насосы или греть трубы всю зиму,
    если оборудованием не пользуются? ...
    Не так.
    Чиллеры, на воде, в работе круглый год.
    Чиллеры на гликоле работают только летом.
    Зачем так сделано?

  12. #32

    По умолчанию

    Вода быстро съедает сплав олова,алюминия с добавлением меди. Что такое медная труба многие и не видели, да и мы уже начали забывать. Если кто ещё помнит советскую трубу и теплообменники жидкостные. Какая там была труба и кстати не гнила в воде. Хорошо бы разобрать теплообменник и посмотреть его состояние.
    Был случай такой. Здание 12 этажей отапливалось и охлаждалось через систему каналов. летом работает 1 кондиционер, зимой система отопления через как бы медные радиаторы (по всей видимости предназначенные для глюколя, тосола, антифриза). На 3й год трубы сгнили. По этому использовать воду как носитель нельзя. Жидкостей для теплоносителя достаточно много. Теперь быдет ясно приблизительно через какое время система заполнится водой.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    По этому использовать воду как носитель нельзя. Жидкостей для теплоносителя достаточно много. Теперь быдет ясно приблизительно через какое время система заполнится водой.
    Вас сводить на экскурсию в Мск на объект где чиллер 1998 года выпуска, водяной испаритель, опорожняемый на зиму. Из кучи возрастных проблем - с испарителем проблем нет.

    Является слабым восстановителем, не вступает в реакцию с водой и разбавленной соляной кислотой. Окисляется концентрированными серной и азотной кислотами, «царской водкой», кислородом, галогенами, халькогенами, оксидами неметаллов.
    Точно вода сожрала ваш радиатор, а не кислород и влажный воздух? Обычно такое происходит на теплообменниках в вентиляшке, которые на зиму сливают - они изнутри гниют пока стоят незаполненные + калачи абразивом точит.

  14. #34

    По умолчанию

    В декабре сдавали на медь испарители которым лет 50, медь отличная. 1998г медь ещё была хорошая и толщина и состав. Уже давным давно 22й год. После 2010 сильно ухудшилось качество всего.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •