Извините если не в том разделе спрашиваю.
На этикетке написано ток 1.5 А напряжение 220-240 V и при этом мощность 175 W
Извините если не в том разделе спрашиваю.
На этикетке написано ток 1.5 А напряжение 220-240 V и при этом мощность 175 W
Реально измеренный ток 0.7 А приблизительно ещё может соответствует мощности 175 Ватт. Но откуда 1.5 А? если пусковой. то он не меньше 6-7 Ампер.
Ток во времени такой: сначала долю секунды бросок до порядка 7 А ( в этот момент подключается пусковая обмотка, да и вообще он ещё не крутится и поэтому такой большой ток.)
Далее ток почти мгновенно падает, до 0.9 А, затем примерно по экспоненте уменьшается до 0.7 А за время примерно 40-60 сек. Возможно это как то связано с давлением в системе. Но по идее ток ведь должен наоборот расти? Компрессор создаёт некое давление на нагнетательной трубке и разрежение на всасывающей. Насколько я понимаю в первые секунды это давление минимально и в последующие секунды давление увеличивается. А ведь повышенное давление должно создавать через поршни повышенный момент сопротивления вращению двигателя, а значит ток должен вырасти до какого то установившегося значения. Но он плавно спадает в течении 1 минуты до 0.7 А.
Выходит я что-то неверно понимаю?
Сопротивление поршня при сжатии большое когда есть что сжимать, если давление всаса упало ток тоже будет падать. Это хорошо видно на ср температурных компрессорах +- 1000 ватт зол производительности. Для примера компрессор 12 см/куб написано 3,2 а, при работе от 4 до 5 а. С уменьшением давления падает ток. Ксли на бытовке давление рабочее +-0, на ком и пром холоде от1 до 5 бар а есть и выше.
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)
264=330х0,8
Социальные закладки