Тема: Шустрое и злопамятное реле контроля напряжения 220V.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Шустрое и злопамятное реле контроля напряжения 220V.

    Типичная проблема с перенапряжением и просадками достала.
    Клиент попросил порекомендовать надежное реле контроля напряжения 220V.

    После изучения иннета, выбор пал:

    1 - Зубр D25 c шустрым отключением 0.05 сек,
    но без журнала событий (снято с производства).

    2 - реле напряжения СР721, тугодум 0.1 сек,
    с журналом событий - регистрация даты и времени просадки или перенапряжения.

    Какому реле контроля напряжения отдать предпочтение - ?
    Желательно, из личного опыта.
    Может быть есть нечто лучшее, желательно с сертификатом,
    чтобы можно было в горэл. сеть или к соседу-сварщику с претензией обратиться.

    Из моего опыта:
    Купил лет 10 назад какое-то устройство защиты, в розетку вставляется, сверху все красиво и эстетично, есть инстркция, изготовлено где-то на Украине.
    Принес домой вскрыл - ужаснулся, все покрыто окислами, пайки отвратительные.
    Обратно уже не сдашь, т.к. вскрыл.
    Так и не воспользовался им ни разу, страшно оставлять без присмотра.

    Как бы такую же туфту не порекомендовать хорошему человеку.

  2. #2
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    желательно с сертификатом,
    - с каким? Ничего ты не докажешь ни соседу, ни эл.сетям; кроме всех сертификатов прибор должен быть поверенным. Вроде взрослый ты мужик, а пишешь хрень какую-то...

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - с каким? Ничего ты не докажешь ни соседу, ни эл.сетям; кроме всех сертификатов прибор должен быть поверенным...
    Я слышал, что есть такие РКН.
    Аналогия по горячей воде.
    Счетчики на гор воду есть, а Т воды не учитывается - мудрое решение не правда ли? Раньше у меня была гор вода +55С, а теперь +45С. Конечно, потребление гор. воды увеличилось.
    Так же с эл-вом: напряжение уменьшается, стабилизатор ИИП вытягивает больший ток, греется ключевой транзистор и пробивается, если сетевой фильтр потерял емкость.
    О кратковременных просадках и речи нет, моргание света норма.
    Силовому трансформатору пофиг, а ИИП - хана. И никто ничего не замечает.https://holodforum.ru/showthread.php...758#post653758

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Да ёпт... "Ему про Фому, а он про Ерёму"...
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    желательно с сертификатом,
    - тебе с "добровольным" или "обязательным" ? Ни с тем, ни с другим "претензии" кому-либо предъявить ты не сможешь, тебя (т.е. клиента твоего) просто пошлют лесом.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    И никто ничего не замечает.
    - а кто и что должен заметить? Или нет границы наивности, или наивности нету границ.
    Бодаться с кем-то будет немного легче, пригласив независимую эл. измерит. лабораторию + грамотный юрист + суд. И это ещё при условии, что у самого клиента с эл.установкой всё нормально.
    P.S.: может, админы не снесут ссылку : http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=3487&page=1

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Да ёпт... "Ему про Фому, а он про Ерёму"...
    - тебе с "добровольным" или "обязательным" ? Ни с тем, ни с другим "претензии" кому-либо предъявить ты не сможешь, тебя (т.е. клиента твоего) просто пошлют лесом.

    ... Бодаться с кем-то будет немного легче, пригласив независимую эл. измерит. лабораторию + грамотный юрист + суд. И это ещё при условии, что у самого клиента с эл.установкой всё нормально.
    P.S.: может, админы не снесут ссылку : http://elektroas.ru/forum/showthread.php?t=3487&page=1
    Спасибо, успел скопировать.
    После драки кулаками не машут.
    Эксперты приедут, когда уже все сгорело.

    РКН позволит предотвратить выход из строя аппаратуры, выгорание варисторов будет исключено.

    Значит, злопамятность не так важна, как скорость отключения нагрузки при аварийном эл. питании.

  6. #6
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    РКН позволит предотвратить выход из строя аппаратуры
    - что тут сказать, кроме как: " Блаженн тот, кто верует!"
    Тебе ещё от импульсного перенапряжения надо как-то защищаться, эти мониторы от него не защитят, по-моему.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - что тут сказать, кроме как: " Блаженн тот, кто верует!"
    Тебе ещё от импульсного перенапряжения надо как-то защищаться, эти мониторы от него не защитят, по-моему.
    Первые микропроцессоры Данфос часто выходили из строя, активно строились люди, сварки, дрели, да и сети ещё древние. В моноблок в цепь управления встроил блок защиты от удлинителя "Pilot", тот "Данфос" отработал без сбоев лет 15, потом выпал из поля зрения, может быть всё ещё живой.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    22.10.2011
    Сообщений
    1,329

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Первые микропроцессоры Данфос часто выходили из строя, активно строились люди, сварки, дрели, да и сети ещё древние. В моноблок в цепь управления встроил блок защиты от удлинителя "Pilot", тот "Данфос" отработал без сбоев лет 15, потом выпал из поля зрения, может быть всё ещё живой.
    Первые это АКС в алюминиевом корпусе? Да их разве что ЭМИ атомного взрыва мог сжечь, по-моему