Тут только одно контролируемое напряжение - напряжение сети с номинальным напряжением 220 - 230 вольт. Все остальное побоку.
Правильно.
Варистор должен быть на выходе,
а не на входе в РКН.
Может быть, фото перевернутое.
IMG_20260301_232439_623.jpg
Обычно, подвижный контакт уходит в нагрузку.
Неужели тут наоборот?
Тогда варистор 14D681K
рано или поздно пробьется от АС 440V.
"Согласно ГОСТ 29322-2014, стандартное номинальное напряжение электроустановок для различных систем сетей составляет:
- Для однофазных сетей: 230 В;
- Для трехфазных сетей: 400 В.
Данный стандарт устанавливает допускаемые отклонения номинального напряжения, которые могут быть +/- 10%. Это означает, что допустимый диапазон напряжения для однофазных сетей составляет 207-253 В, а для трехфазных сетей - 360-440 В."
https://dzen.ru/a/ZDrmMrn_KwCfPV4O
Для замера среднеквадратического напряжения электросети переменного тока требуется минимум 20 мс. Но чтоб измерить более точно и отфильтровать различные помехи электросети, требуется минимум усреднение трех отсчетов о напряжении, то есть 60 мс. Но лучше не менее 5 отсчетов, 100 мс.
Возможно данное реле действительно точно измеряет переменное напряжение за минимальное время.
Ну почему же? Если измерительный прибор находится в ФГИС "Аршин" Госреестр средств измерений, куплен в течение года до этого, и имеется чек, подтверждающий покупку - прибор считается пригодным и поверенным одновременно!
В моих старинных прошлых поколений устройствах мощные реле 63А коммутируют нагрузки в момент перехода фазы переменного тока через ноль, то есть с быстродействием в несколько миллисекунд.
стабилизатор 2.jpg
стабилизатор.jpg
Чё, спорите, просто приведите циферки из даташита по времени срабатывания реле, которое стоит в этом мониторе напряжения. Всё будет ясно.
В моем устройстве, дребезг контакта силового реле, при переключении реле в момент перехода фазы сетевого переменного тока через ноль, длится около 2 миллисекунд, что видно на осциллографе.
стабилизатор 3.jpg
или для случая когда момент переключения контактов реле был намеренно отодвинут от момента перехода фазы тока через ноль, контакты реле по прежнему переключились за 2 миллисекунды, но уже с заметным импульсом тока, что так же видно на осциллограмме.
стабилизатор 4.jpg
Использовались реле JQX-60F
стабилизатор реле.jpg
при том что быстродействие механических реле в сети переменного тока 50 Гц в 10 раз превосходит быстродействие измерителя переменного напряжения. О чем еще не знает автор вопроса.
мой опыт был проведен с достаточно мощными и соответственно менее быстродействующими реле, чем в устройстве автора темы. его механическое реле наверняка еще более быстродействующее.
Странно что вы не догоняете о чем я так подробно вам пытаюсь донести.
а что, измерить время отключения не получается? Переделать на другое реле?
реле.jpg