уважаемые профессионалы по ремонту прецизионных кондиционеров.
прошу растолковать в двух словах,
правильно ли работает прецизионный кондиционер (r410a)
зимой, в мороз -12с.

получено два графика на одном кондиционере с одним стартстопным компрессором.
Pk (черный) = прыгает с зигзагом до 30 Бар
Po (синий) проваливается до 1.8 Бар.
Tsh (красный) болтается, не успевает за 5 минут дойти до 6К
Tsс (зеленый) болтается, не успевает за 5 минут дойти до 6К



Соблюдается 4 включения в час
Везде есть стартовый зигзаг Pk до 30 Бар, и провал Po до 1.8 Бар.
Потом отрабатывют вентиляторы кондесатора.



конечно, выносной конденсатор с грибком, обратным клапаном и ресивером на кровле,
рядом с конденсатором.
длина трассы до конденсатора около 40 м.
конденсатор выше компрессора на 5м.

труба нагнетания, идущая к конденсатору, тонкая.
труба из ресивера к внутреннему блоку - толстая.
это не ошибка монтажа, а рацпредложение проектировщика,
чтобы масло лучше возвращалось.

что не так в работе кондиционера - ?