Может,ещё раз повториться?
В электронике ты разбираешься,а в холоде - нет.
Читай классиков типа Котзаогланиана.
Есть еще один график с ПИД регулировкой.
- увеличен коэффиц пропорц
Было 4, стало 7.
- включен deicer от снежного клина
Стартовое LP уменьшилось до 2 Бар при Тул=-4С это не чудо.
В совокупности два изменения дали неожиданный результат-
Ро старт = 4 Бар!
Теперь и снег не заклинит, и LP не сработает:
Да здравствует SSA и TESTO!
Почитал, переходим к практике:
Падение Т нагревателя картера на 20 С за 60 сек после старта компрессора.
Этого достаточно для блокировки LP.
Я так думаю, а эксперимент покажет.
Прошивки нет и не дадут.
Проблема решается доступными средствами.
Термостпт от холодильника и подогреватель картера стали таймером, который забыл установить прогоаммист в контроллере Carel.
Надеюсь этот эксперимент пойдет на пользу.
У меня вопрос про ЭРВ. Там есть настройки по начальному открытию ЭРВ и времени открытия?
У вас абсолютно больные графики работы. Пид регулятор вентилятора явно работает некорректно, на графике из первого сообщения в теме он работал намного лучше. А из-за того что вы пытаетесь зачем-то уменьшить давление конденсации, с ненастроенным частотным регулятором на вентиляторе конденсатора, у вас переохлажденный жидкарь прилетает и уже трв не справляется с этим (скачет температура всаса).
Вывод - позовите того, кто разбирается, пока всё не угробили. И зачем опускать конденсацию, скачек до 30 вполне нормальный на 410 фреоне, у меня на 134 на чиллерах бывает до 20 поднимается.
Tsh - sh это superheat?
Tsс - sc это suction?
Если так, то вас не смущает перегрев, который постоянно скачет на 5-7 градусов?
Расскажи, что будет с прецизионником с твоей доработкой, когда он запустится без фреона с избыточным давлением >1.5 бар?
Последний раз редактировалось abladablad; 19.01.2022 в 16:07.
Начальный уровень открытия 50 шагов
создан для уменьшения стартового провала LP - не помогает.
Регулировка скорости (времени открытия) открытия EEV - отсутствует.
Таймеры F9, Fa, Fb зафиксированы на 0 сек.
При настройке в меню цифры меняются, в памяти сохраняются,
но реальное время задержки остается равным 0.
Всего 470 шагов.
При работе - 320 шагов.
Пузыри в глазке перед EEV появляются периодически - на 2сек, 1 раз за10 сек.
В глазке компрессора, в остановленном состоянии, уровень масла ниже глазка.
При работе глазок в компрессоре периодически полностью закрыт пеной или совсем пустой.
Период - 1-2 минуты, из них 10 сек. - пустой глазок.
Вроде бы мало масла, но когда в остановленном состоянии, отсоединяется шланг манометрички от трубы всаса, то шланг оказывается полным масла!
Не знаю, что делать?
На всасе компрессора получился сифон из толстой трубы длиной около 1.5м,
заполненной маслом. Этот сифон с маслом дает просадку стартового давления на всасе.
Да, это вайбос.
У меня 4 вайбоса шкафные на обслуживании полугодовом. Стоит грибки на улице, ресивер внутри серверной под фальполом. Внутри вайбоса родной ресивер.
У нас нет проблем с пузырями и таким запуском. Хотя не снимал такой график(нет нужны). Были проблемы зимой по остановке из-за высокого перегрева, перепрошили контроллер с соседних.
А так у тебя решение твоих проблем написано тобой же.
У нас компрессоры сами себя выламывают, болты на компрессоре раскручиваются, выпадают через 1 год на всех кондиционерах, как бы сильно не закручивал. Соответственно труба всаса течет, как бы ни паял.
Выручает анаконда, на несколько компрессоров поставили.
Как оставить в работе один компрессор - правый?
Чтобы наработку часов сравнять.
По меню, можно оставить в работе только левый, правый оставить в работе нет возможности.
В моем случае авария "Высокий перегрев" свидетельствует о срабатывании датчика LP на всасе компрессора при старте.
Прошивку мышкой переливали?
Может поделишься?
О условиях в личку.
У нас все кондеи - без таймеров прошивки. Переливать не откуда.
конечно, сначала попытаюсь тех. специалиста официально побеспокоить.
но шансов мало, за время гарантии монтажники приезжали, тупо устраняли следствие - массовые утечки на всасе компрессора почти на всех кондиционерах. такое впечатление, что в конторе есть исполнители, а мозга, типа ssa, досконально знающего косяки - нет.
Соответственно, прошивку они только перелить могут, а отредактировать таймеры - нет.
теперь эти дефекты, заложенные на стадии проектирования, легли на плечи сервиса.
надо думать, как устранить не только утечку, но и причину вибрации, от которой утечка появилась.
еще одна проблема в вайбосах - замерзают вентиляторы, клинят от снега.
первый старт после снегопада без лопаты невозможен.
если оставить постоянное вращение вентилятора в меню,
тогда авария lp будет даже при минус 5с.
Есть еще один косяк - не работает уставка предаварийки HP =35Бар.
При этом давлении компрессор должен остановиться с индикацией HP.
Этого не происходит, а срабатывает кнопка HP.
Изменение уставки на 25 бар не привело к появлению аварии HP.
Авария HP не появляется,
а увеличиваются обороты вентилятора и давление более 25 Бар не поднимается.
По болтам на компрессоре, может протягивать их раз в квартал или на герметик посадить(или гайки хорошие поставить)?
У нас вайбосы были одно компрессорные. Ошибка "Высокий перегрев" была именно из-за высокого перегрева, но таймер не работал и рубил компрессор прям сразу, LP не срабатывал, давление при запуске ниже 4,5 бар не опускалось.
Прошивали мышкой. В ней может и осталась эта прошивка с конфигурацией. Вайбосам 4 года, думаю у производителя есть уже посвежее. Я сними общался по данной проблеме, они советовали дозаправить фреоном
Социальные закладки