Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Беззащитные инверторные кондиционеры General Fujitsu.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Беззащитные инверторные кондиционеры General Fujitsu.

    В аварийной ситуации, не фатально опасной для других кондиционеров,
    инверторный сплит General Fujitsu выйдет из строя первым!

    1 - Варисторы 10V471K TNR - 2 шт., соединены последовательно между собой.
    Они при 380V не пробьются, других элементов защиты от перенапряжения нет.

    2 - Процессор сидит на горячей земле, проверено на плате :
    K06АX-070CHUE-C1/F10 01 06 00RN.

    На кондиционер упала сосулька, крышка прогнулась, коснулась цепей питания выпрямителя инвертора.
    В результате выгорело все, вместе с процессором.
    Эти же разрушения будут при нарушении изоляции термодатчиков, EEV.
    Компрессор, пробитый на корпус, утянет процессор.

    Рекомендуется установка внешнего реле контроля напряжения и УЗО.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Подтверждение:


    Если вода при ТО попадет на плату или внутрь вентилятора - хана процессору.
    Как мудро поступил производитель.
    Караются сурово нарушители инструкции, без поблажек на невнимательность и спешку.
    Модель кондея пока неизвестна, в ремонте только плата.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Яндекс нашел:
    AOHR18LEC.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Неужели я ошибся?
    По схеме on- line, есть две земли:
    1 - POW_ GND
    2 - GND.
    В реальности они соединены:
    В чем ошибка?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Неужели я ошибся?
    По схеме on- line, есть две земли:
    1 - POW_ GND
    2 - GND.
    В реальности они соединены:
    В чем ошибка?

    Ошибся разработчик FGL или нет?
    Вот в чем вопрос?

    По плате я не выследил, соединение земель, но есть измерение R=0.1 Ом
    между GND и POW_GND.

  6. #6

    По умолчанию

    От падающих с крыши сосулек защита - козырёк. Не встречал в самсунге вариаторов 681? Или 561?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    От падающих с крыши сосулек защита - козырёк. Не встречал в самсунге вариаторов 681? Или 561?
    Реле контроля напряжения и УЗО Необходимо!
    Странно, что в инструкции по монтажу молчат об этом.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Просто в стране-рзработчике напряжение не скачет так,как в России, поэтому РКН и УЗО можно и не ставить.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Просто в стране-рзработчике напряжение не скачет так,как в России, поэтому РКН и УЗО можно и не ставить.
    В Израиле это необходимое условие при установке кондиционера.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В Израиле это необходимое условие при установке кондиционера.
    примеряешься ?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    примеряешься ?
    Информирую тех, кто не знает, как правильно выполнить монтаж FGL.

  12. #12

    По умолчанию

    В октябре приехали посмотреть мор контейнер переделанный в холодильник. Агрегат с зади навешен с козырьком. Так представляете упал кирпич этажа 5го по высоте здания. Пробило козырёк и конденсатор помяло. Хорошо с другой стороны стоял агрегата. Тоже защита не предусмотрена. Просто там где производят предназначены работать кондиционеры сосулек нет и люди о них просто не знают.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    как надежно были сделаны неинверторные сплиты:
    вб- мозги
    нб- вентилятор, компрессор, капиллярка, иногда простая плата для контроля т.
    эта конфигурация работала десятилетиями, без сбоев.

    инвертор - мозги появились в нб для управления eev и инв. компрессором и инв. вентилятором.
    это решение уменьшило надежность кондея, сократило ресурс эксплуатации.
    в чем я не прав?
    Ps
    такая же деградация была в видиках.
    сначала, в 80-х годах, они были дорогие и надежные, а через 20 лет, к концу эпохи записи на магнитную ленту, они стали пластиковые, одноразовые, не задуманные на ремонт.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Вывод:
    Надо чинить электромобили, беспилотники, пока в этом направлении идет финансирование.