В аварийной ситуации, не фатально опасной для других кондиционеров,
инверторный сплит General Fujitsu выйдет из строя первым!

1 - Варисторы 10V471K TNR - 2 шт., соединены последовательно между собой.
Они при 380V не пробьются, других элементов защиты от перенапряжения нет.

2 - Процессор сидит на горячей земле, проверено на плате :
K06АX-070CHUE-C1/F10 01 06 00RN.

На кондиционер упала сосулька, крышка прогнулась, коснулась цепей питания выпрямителя инвертора.
В результате выгорело все, вместе с процессором.
Эти же разрушения будут при нарушении изоляции термодатчиков, EEV.
Компрессор, пробитый на корпус, утянет процессор.

Рекомендуется установка внешнего реле контроля напряжения и УЗО.