Показано с 1 по 5 из 5

Тема: можно ли заменить компрессор NJ2212GK на NT2180GK?

  1. #1

    По умолчанию можно ли заменить компрессор NJ2212GK на NT2180GK?

    можно ли заменить компрессор NJ2212GK на NT2180GK?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxi1 Посмотреть сообщение
    можно ли заменить компрессор NJ2212GK на NT2180GK?
    NJ2212GK R-404A/LBP/34.37cm3, и NT2180GK R-404A/LBP/20.44 cm3, сам подумай, он чуть не в два раза слабее, и это в вашей жаре летом, да еще и в таком оборудовании
    Холодильник низкотемпературный PLATILAB 500. .... Бокс биологической безопасности 2-го класса защиты.

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению, не можем найти родного компрессора. Может Вы подскажете какой можно поставить?

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxi1 Посмотреть сообщение
    К сожалению, не можем найти родного компрессора. Может Вы подскажете какой можно поставить?
    Подобрать аналог по производительности, например CAJ2464Z

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо!!!!! Будем искать.