Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Консеравция сплит-системы в зимний период.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию Консеравция сплит-системы в зимний период.

    Регламентные работы:
    1 перекачивание хладагента в наружный блок.
    2 полное обесточивание системы, чтобы она не включилась случайно.
    3 установка защитного козырька от сосулек над внешним блоком.
    4 чистка внутреннего блока.

    Никто этих работ не делает, а зимой летят сосульки и гробят кондиционеры.

    непонятна процедура pump down - исключение клапана шредера из контура.
    какой в этом смысл?

    почему клиенты не зовут мастера на консервацию кондиционера,
    а зовут тогда, когда кондей уже не работает и все сгорело - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 перекачивание хладагента в наружный блок.
    нафига , фреон сам туда уйдёт
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 установка защитного козырька от сосулек над внешним блоком.
    а это при монтаже нужно делать

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    нафига , фреон сам туда уйдёт
    Опытные специалисты знают, что когда гайка скручивается с клапана Шредера, то слышно шипение избыточного давления под колпаком - клапан Шредера не идеально держит давление.

    Вот так, по 7% в год и уходит фреон из конура, вальцовки ВБ тоже не идеальны.
    Если фреон в течение полугода хранится в НБ, то утечка исключается на 99%.

  4. #4

    По умолчанию

    Если фреон в течение полугода хранится в НБ, то утечка исключается на 99%.
    предлагаешь два раза в год подъемник оплачивать или сразу альпиниста,

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    предлагаешь два раза в год подъемник оплачивать или сразу альпиниста,
    НБ, как правило, под окном, порты доступные.
    Иногда, надо сделать работу очень надежно и качественно.
    Поэтому интересуюсь.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    У меня дома 2 сплита, один 10 лет стоит, второй - 7. Это в одном 30% фреона осталось, а во втором - 50% чтоле?
    При этом оба работают норм.
    Патамушта иппонцы - FGL и Toshiba. Это говорит о надёжности иппонской техники.
    Последний раз редактировалось SSA; 10.01.2022 в 09:10.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    У меня дома 2 сплита, один 10 лет стоит, второй - 7. Кто в одном 30% фреона осталось, а во втором - 50% чтоле?
    При этом оба работают норм.
    Патамушта иппонцы - FGL и Toshiba. Это говорит о надёжности иппонской техники.
    Многое зависит от качества монтажа, вальцовок, которые со временем ослабляются от Т и вибрации.
    В электрике не зря винты тянут через год на клеммных колодках. А если не затянуть повторно, то через 5-6 лет дребезг контакта неизбежен.
    Для неискушенного обывателя это случайность, для электрика это известное явление.

  8. #8

    По умолчанию

    В морозы ориентировочно -35 на вентилях грубеют уплотнительные второпластовые кольца, из за чего частенько уходит газ. Предлагали пользователям кондиционеров скачивать газ на зиму в конденсатор. Никто не хочет тратить деньги на консервацию, зо то весной с удовольствием оплачивают заправку кондиционера. Зачем людей лишать удовольствия.