pna, А как на счет претензии, халтура явная! Накосячил, так передеделывай!!!!!!!!!
Имя, фамилию мастера, сервисный центр, если он там работает, внесем в черный список!
pna, А как на счет претензии, халтура явная! Накосячил, так передеделывай!!!!!!!!!
Имя, фамилию мастера, сервисный центр, если он там работает, внесем в черный список!
Жуудь просто! Я, если холодос борохлит, хоть ночью поеду и зделаю, чтоб клиент был счастлив.
pna, Так на заявку они один фиг обязаны приехать! Вызывайте этого "спеца"! на аудиенцию! Судом попугайте! прибегут с двумя вакумниками
просто какой-то хапуга. видишь что-то с холодильником не так, дождись хоть обмерзания. насчёт такого "выгона воздуха" ... ну если продувал фреоном, то может и прокатит. а так всё говорит о том что работал совдеповский калымщик. которого когда-то научили впаивать капиллярку и через неё заправлять. и всё, на этом всё его образование завершилось, он так и будет делать до конца своих дней. и его ни чуть не смущает, что перед ним не "полюс-2", а "индезит". у меня есть такой мастер на глазах, всё один в один. жаловался тут недавно : "я не знаю чего делать с этими новыми-то холодильниками, чувствую что плохо капиллярка пропускает, на вакуум работает, газу даю побольше -клинит." здесь тоже может к стати. а что я отвечу: "пускай звонят -попробуем". только бывает с загубленными компрессорами уже приходят. но и его понимаю, жить то надо, а он ни чего кроме заправки не умеет. сунулся в но- фрост - поплавил. больше вроде не лезет, ему бы в сторожа, но ...лакомый кусок тянет.
у человека есть ум, если его не использовать длительное время, он отрафируется так же, как и любой орган, рука теряет способность двигаться, а ум соображать.у меня тоже есть знакомый, говорит: ты мне ни чего не объясняй, я всё равно не пойму и не хочу понимать.
холодильник заправил Владимир(Valdemar),
так, как и описывал
Для работы он использовал большое кол-во специализированного оборудования,
Вот основное из этого, назначение и необходимость которого,
достаточно очевидна:
1. вакуумный насос
2. электронные весы
3. фирменный балон с хладогентом (в картонной коробке емкость
с соотвесттвующими надписями)
4. манометрический коллектор с муфтой газгена
5. сварка МАПП газом (из фирменного балона) с кислородом
для того, что бы убрать последствия кустарной работы, Владимиру пришлось дополнительно:
- еще раз заменить фильтр, убрав дополнительную трубочку
свидетельство "выгона воздуха из системы";
- заменить тонкую заправочную трубку,
на трубку нормального диаметра.
после холодильник был как положено отвакуумирован:
и заправлен фреоном с контролем веса
Итог этой работы был заметен после первых же часов:
- Indesit практически не шумит!!! никаких дребезжаний алюминиевых лепестков испарителя, периоды в шуме перетикающего фреона перестали быть различимы.
- разница температуры в холодильной камере и морозилке сократились на 7 градусов было (-28 и +11) стало (-23 и +9).
за что ОГРОМНОЕ спасибо Владимиру
и остальным участникам форума.
Для себя, вывод сделал такой:
если мастер, для замены копрессора, не имеет
перечисленного оборудования, то на порог пускать его бесполезно.
P.S. с температурой надо еще разобраться, терморегулятор похоже "погорел" вместе с комрессором.
Обажаю такие истории!
Valdemar, Респект! Может сразу в мастера запишем
pna, Вам огромное спасибо за столь подробное описание проблемы!
А контакты горе мастера пришлите мне в личку!
Социальные закладки