В бюджетной серверной, как, правило,
устанавливают 2 одинаковых сплита - основной и резервный, по 75% требуемой мощности охлажения летом.
Для выравнивания моторесурса кондиционеров применяются варианты:
1 - техники меняют уставку 18С и 22С еженедельно
2 - устанавливается автоматическое устройство ротации,
типа УРК-2Т, ССМ-33, CPK-D, БУРР-1М и прочие.
https://holodforum.ru/showthread.php...%D0%BA-2%D0%A2
https://holodforum.ru/showthread.php...87%D0%BE%D0%BA
https://holodforum.ru/showthread.php...D0%A1%D0%9C-33



Принцип у всех устройств одинаковый:
- Поочередное 2-4 часа включение кондиционеров при Ткомн = 20С...24С.
- В случае повышения Т включить оба кондея.
- В случае выхода из строя одного из кондеев и Т>+26C - дать сигнал диспетчеру.

Какое устройство лучшее, из практики - ?
С учетом, что заказчик - бюджетник, денег нет.