Показано с 1 по 20 из 136

Тема: Как отследить утчеку фреона у сплита - ?

Древовидный режим

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Как отследить утчеку фреона у сплита - ?

    Давно стесняюсь спросить у профессиональных кондиционерщиков,
    как заблаговременно зафиксировать частичную утечку фреона в кондиционере,
    охлаждающем круглый год необслуживаемое техническое помещение - ?

    Конечно, при ТО весной и осенью, надо отслеживать Pk, Po, Tsh, Tsc, Т перепада по воздуху на испарителе, состояние ВБ, НБ и фильтров воздушных и в контуре. Понятно, что частичная утечка фреона даст о себе знать зимой, в мороз, а летом кондей при чистом конденсаторе, испарителе будет охлаждать более-менее.

    Про датчик LP напоминать не надо, уже известно что DAIKIN и МЕ
    на фреоне R410A устанавливают датчик LP = - 0.3Bar
    исключительно для защиты от "дизельного взрыва", но не от утечки фреона.
    В зимнем комплекте DAIKIN датчик LP умудряются перемкнуть термостатом,
    который разомкнется при минус 30С...

    Denni
    16-12-2021
    "Реле низкого давления (63L по схеме) срабатывает при давлении всасывания менее 0,3 бара. То есть при давлении на 0,3 бара выше атмосферного (на улице) и должно защищать от всасывания атмосферного воздуха в гидравлический контур.
    Про "дизельный взрыв" в кондиционерах слышали? Вот от этого данное реле и защищает.
    Отнюдь не для "защиты от утечки"! "


    Итак.
    Как отследить утечку фреона по дополнительным датчикам Т в промежутке между ТО,
    чтобы спасти компрессор DAIKIN, ME от перегрева - ?
    Последний раз редактировалось ref; 05.01.2022 в 20:02.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •