Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136

Тема: Как отследить утчеку фреона у сплита - ?

  1. #121
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    А кто занимается мультизонаии и чиллерами? Таз с водой и мыло разводить? Или сразу ванну с мыльным раствором?
    Визуально по маслу - район утечки, течеискателем - конкретное место.
    Кста, у Fieldpiece есть тонкий щуп-трубка, чтоб между ламелей залазить.
    И, по разным утечкам.
    В инструкциях по монтажу четко написано, что и как надо делать, чтоб монтаж был качественный.
    А, если, кому-то руки сидеть мешают (не про тебя лично, так, обобщение), то тут никакая опрессовка после монтажа не спасет от утечки.

  2. #122

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Бывает только утечка при включенном агрегате при высоком давлении. И тут течеискатель абсолютно бесполезен.
    Почему? Что мешает использовать течеискатель на работающей установке?

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    там где есть доступ и мыло покажет. Все остальные утечки покажет азот в воде при 25-30 барах.
    Если мне чтоб надуть чиллер надо сутки фреон скачивать и >10 баллонов азота для его опрессовки, а потом ещё сутки вакуумировать и заправлять обратно - кто за это платить согласится? Вы хоть раз обмыливали фланец на всасе, который больше, чем вы обхватить можете? А ещё всё это установлено на предприятиях, на все нужны планы проведения работ и наряд-допуски. И когда тебе надо обосновать дяде в костюме за что он должен заплатить сумму с большим количеством ноликов за ремонт + возможно простои оборудования, остановка производственных линий - лучше если у тебя будет красивый заводской прибор с лампочкой и зуммером, чем помазок и мыльница с мыльным раствором. Да и самому проще хотябы примерно локализовать место утечки течеискателем, а потом уже обмылка и т.п.

  3. #123
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Но зато выглядит и пикает красиво, на заказчика производит впечатление.
    Каким течеискателем пользовался? Как долго?
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  4. #124

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Каким течеискателем пользовался? Как долго?
    Обычно такое слышу о желтом CPS ))) И действительно опыт работы с ним вызывал только отрицательные эмоции, хорошо, что он не был у меня первым)

  5. #125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    действительно опыт работы с ним вызывал только отрицательные эмоции, хорошо, что он не был у меня первым
    Третьим и последним электронным течеискателем у меня являеться CPS LS3000 --редчайшее дерьмо(орёт на всё, даже на дыхание) . После него и перешёл я на инфракрасник. Спорить тут нечего. Для каждого вида работ своя методика, свой прибор.

  6. #126
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    abladablad, а чтоб устранить утечку, все равно придется останавливать, выкачивать фреон, паять, опрессовывать, вакуумирования.
    Хотя бы часть контура.

  7. #127

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    abladablad, а чтоб устранить утечку, все равно придется останавливать, выкачивать фреон, паять, опрессовывать, вакуумирования.
    Хотя бы часть контура.
    Но ты уже будешь знать место утечки, будут заказаны возможно необходимые запчасти и простой, вызванный ремонтом, займёт минимум времени.
    Кстати после пары случаев больше не давлю азотом частично эвакуированную систему, только полностью. Вентиля не всегда нормально держут, а азот в контуре потом сильно мешает работе.

  8. #128
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    Аналогично.
    Часть контура - только для ускорения процесса. Если уверен в своей пайке, то не опрессовываю.

  9. #129

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Почему? Что мешает использовать течеискатель на работающей установке?



    Если мне чтоб надуть чиллер надо сутки фреон скачивать и >10 баллонов азота для его опрессовки, а потом ещё сутки вакуумировать и заправлять обратно - кто за это платить согласится? Вы хоть раз обмыливали фланец на всасе, который больше, чем вы обхватить можете? А ещё всё это установлено на предприятиях, на все нужны планы проведения работ и наряд-допуски. И когда тебе надо обосновать дяде в костюме за что он должен заплатить сумму с большим количеством ноликов за ремонт + возможно простои оборудования, остановка производственных линий - лучше если у тебя будет красивый заводской прибор с лампочкой и зуммером, чем помазок и мыльница с мыльным раствором. Да и самому проще хотябы примерно локализовать место утечки течеискателем, а потом уже обмылка и т.п.
    работал с таким оборудованием. Только для такого оборудования утечка в 1 пузырёк в 2 минуты это вообще ни о чём. и искать такие утечки там никто не будет. Была необходимость и скачивали газ. Только рядом стоял дубль агрегат.

  10. #130

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Каким течеискателем пользовался? Как долго?
    Немецким и китайским, марки сейчас не скажу. оставил у напарника.

  11. #131
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Опрессовка всё равно нужна, для того же заказчика. Просто спишь спокойно когда уверен в своей пайке)

  12. #132
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    abladablad, а чтоб устранить утечку, все равно придется останавливать, выкачивать фреон, паять, опрессовывать, вакуумирования.
    Хотя бы часть контура.
    Это точно, поэтому течеискатель или пузыри не столь важно) Течеискателем не пользуюсь, справляюсь мыльным раствором)

  13. #133
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    ...Течеискателем не пользуюсь, справляюсь мыльным раствором)
    Фэри, для тех, кто знает, но молчит.
    А еще лучше, если масляное пятно - шуманит, он и очищает масло, и пенится.
    Ловится 2 зайца.
    Проверено 3 года назад, теплообменник чиллера с воздушным охл. не проеден до сих пор.
    Утечка появилась в виде пятна, где теплообменник конденсатора касается основания.
    От вибрации трубка перетерлась в самом низу, где оребрение.
    Решение - заглушен калач, перетертая трубка исключена из контура.

  14. #134
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2012
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Фэри, для тех, кто знает, но молчит.
    А еще лучше, если масляное пятно - шуманит, он и очищает масло, и пенится.
    Ловится 2 зайца.
    Проверено 3 года назад, теплообменник чиллера с воздушным охл. не проеден до сих пор.
    Утечка появилась в виде пятна, где теплообменник конденсатора касается основания.
    От вибрации трубка перетерлась в самом низу, где оребрение.
    Решение - заглушен калач, перетертая трубка исключена из контура.
    Вот про шуманит впервые слышу, ну сам конечно пользовался им в бытовых целях (сковородка. казан), но что бы так...)
    Я подсмотрел как мыльным раствором пользуются на шиномонтажке, все наверное видели! Простой опрыскиватель с раствором, и как пузырится) Потом в интернете нашел как изготовить раствор для мыльных пузырей и вуаля) Всё работает и без губки)

  15. #135
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DemoCreed Посмотреть сообщение
    Вот про шуманит впервые слышу, ну сам конечно пользовался им в бытовых целях (сковородка. казан), но что бы так...)
    Я подсмотрел как мыльным раствором пользуются на шиномонтажке, все наверное видели! Простой опрыскиватель с раствором, и как пузырится) Потом в интернете нашел как изготовить раствор для мыльных пузырей и вуаля) Всё работает и без губки)
    Шуманит - щелочь NaOH, он же "крот" надо промыть водой, иначе съест алюминий быстро.
    Так и рассказал бы секрет изготовления.
    А то мыло, да мыло, ничего нового, кроме глицерина + фэри не придумано.

  16. #136

    По умолчанию

    Может будет банально, но сабж определяется по температуре компрессора относительно уличной...