Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 36 из 36

Тема: Миле Мастеркул

  1. #21
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    но коё где стоят нынче соленоиды тупо закрывать жидкостную на стоянке. зачем? это к производителям...
    На бытовом ? На один контур соленоид ?
    Не встречал, но зело любопытно.. Производитель нынче кроит на каждой мелочи, а тут эвона..

  2. #22
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    На бытовом ? На один контур соленоид ?
    Не встречал, но зело любопытно..
    Стоп-клапан. Если коротко - улучшает экономичность работы. Встречался на морозильных камерах. Требует осторожности при проведении работ с герметичной системой.
    Изображения Изображения

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Стоп-клапан. Если коротко - улучшает экономичность работы. Встречался на морозильных камерах. Требует осторожности при проведении работ с герметичной системой.
    Так это импульсный. Импульсный это не соленоид

  4. #24
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Так это импульсный. Импульсный это не соленоид
    Ну эт понятно.
    Но функционал-то один-перекрыть жидкость. Не очень понятно, для чего?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Не очень понятно, для чего?
    Чтобы обеспечить поддержание алгоритма заложенного в памяти электронного блока...

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Но функционал-то один-перекрыть жидкость. Не очень понятно, для чего?
    Отсечь нужную зону при наборе температуры

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Отсечь нужную зону при наборе температуры
    да ты хоть глянь на фото то.... вот лучше жевать чем говорить. он тупо перекрывает жидкость. всю. полностью. ваще всю..
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Требует осторожности при проведении работ с герметичной системой.
    да.. рукосуи будут иметь опаленый вид)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    он тупо перекрывает жидкость. всю. полностью.
    Зы... а на ККБ мобильных молокоохладителей... рессивер, фильтр, клапан, ТРВ, испаритель и т.д. Пока на запитаешь соленоид(можно магнит правда одеть вместо катухи временно), тоже усё перекрыто. Кста система с гермокомпрессором... Чем не Миле...

  9. #29
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Зы... а на ККБ мобильных молокоохладителей... рессивер, фильтр, клапан, ТРВ, испаритель и т.д. Пока на запитаешь соленоид(можно магнит правда одеть вместо катухи временно), тоже усё перекрыто. Кста система с гермокомпрессором... Чем не Миле...
    Ну тут понятно. Перетекание фреона в испаритель, да и в помещении х.з. какая температура.

    А на бытовом:
    Если коротко - улучшает экономичность работы.
    Непонятно
    Объясните ?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    да ты хоть глянь на фото то.... вот лучше жевать чем говорить. он тупо перекрывает жидкость. всю. полностью. ваще всю..
    Две зоны - два испарителя, если такое есть в этом холодильнике.
    На фото не трех ходовой, а клапан перекрывающий или открывающий поток.
    Если отсекает, то одну зону или один из двух испарителей, тем самым
    отключая одну зону при наборе температуры.


    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Непонятно
    Объясните ?
    На фото импульсный клапан, для срабатывания достаточно импульса,
    а для соленоида для срабатывания нужно постоянное наличие напряжения на катушке.

  11. #31
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На фото импульсный клапан, для срабатывания достаточно импульса,
    а для соленоида для срабатывания нужно постоянное наличие напряжения на катушке.
    Это всем понятно ))

    На фото насколько я понял: фильтр затем клапан. На второй испаритель жидкость каким образом подается ?
    Тройник после конденсатора и еще один клапан ?
    Ты если такие холодильники видел, расскажи толком? Ну правда не разумею , как оно работает..

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Это всем понятно ))

    На фото насколько я понял: фильтр затем клапан. На второй испаритель жидкость каким образом подается ?
    Тройник после конденсатора и еще один клапан ?
    Ты если такие холодильники видел, расскажи толком? Ну правда не разумею , как оно работает..
    Поработай конструктивно лет пять, и забудешь ))

  13. #33
    Местный
    Регистрация
    18.02.2011
    Сообщений
    439

    По умолчанию

    Боги, мои....
    Т.е. ты не видел такой схемы и алгоритма работы не знаешь ?
    Или знал, но забыл ?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Т.е. ты не видел такой схемы и алгоритма работы не знаешь ?
    А ты не задавай очевидных вопросов, т. к. ответ на них очевиден

  15. #35
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Я писал про применение стоп-клапана без привязки к обсуждаемой модели. Я не знаю какой клапан был установлен на данной модели холодильника Miele K 1901 Vi .
    Последний раз редактировалось 2vlad; 07.01.2022 в 12:09.

  16. #36
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Я писал про применение стоп-клапана без привязки к обсуждаемой модели.
    но тебя поняли не только лишь все, даже про то, что делает данный клапан..
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    Если отсекает, то одну зону или один из двух испарителей, тем самым
    отключая одну зону при наборе температуры.
    шож ты такой упертый то... ещё раз. медленно...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    он тупо перекрывает жидкость. всю. полностью. ваще всю..
    какие после ФО сразу "зоны" то?))
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На фото импульсный клапан, для срабатывания достаточно импульса,
    импульсный, бистабильный это тоже соленоид..