Показано с 1 по 15 из 15

Тема: DAIKIN 71 ошибка E0, не могу разобраться

  1. #1

    По умолчанию DAIKIN 71 ошибка E0, не могу разобраться

    Господа кондиционерщики, прошу Вашей помощи в решении моего вопроса. Есть два кондиционера Daikin 71 - сплиты, установленны в одном помещении, персонала в помещении нет, только оборудование. На обоих кондиционерах авария Е0. После сброса питания и аварии, кондиционеры запускаются. Спустя какое-то время (часов 6-7) в помещении опять повышается температура. Приезжаю на объект - опять на обоих E0 и индикатор включения моргает. И так каждый день.
    Давление проверяли, на обоих кондиционерах оно в норме. Вытаскивали мозги в наружных и внутренних блоках, перепаивали входные емкости - все без толку. Уже мозг кипит.

  2. #2

    По умолчанию

    Сработало защитное устройство (наружный блок)

  3. #3

    По умолчанию

    Помой теплообменники нар. блоков.

  4. #4

    По умолчанию

    то что защитное устройство в наружном блоке, это я знаю. в таблице написано - общее, что за общее? где оно находится?
    наружные блоки чистые.

  5. #5

    По умолчанию

    Как давно работают кондиционеры?

  6. #6

    По умолчанию

    работают с 2004 года. причем такая пробема началась ещё прошлым летом, только работали они дольше и отключались реже (зимой этой проблемы не было).

  7. #7

    По умолчанию

    Помой теплообменники нар. блоков. Желательно керхером.

  8. #8

    По умолчанию

    Вопервых блоки чистые.
    Вовторых, если бы они были грязными, скорее всего была-бы авария по высокому давлению E3.

  9. #9

    По умолчанию

    Там стоит согласователь СРК?Может проблемы с ним.

  10. #10

    По умолчанию

    а что за согласователь срк? можно поподробнее? где находится, как выглядит, что делает? почему сразу на 2-х кондиционерах?
    выяснил, что кондиционерщики, которые его обслуживали убрали оттуда рдд, и соединили провода по инструкции от даичи. может рдд послужить причиной?

  11. #11

    По умолчанию

    Про СРК почитал, там вроде два кондея независимо друг от друга. На каждом выставлена своя температура

  12. #12
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    е00-решается просто .разберите пускатель компрессора ,прочистите все контакты мелкой наждачкой , после соберите и все крепко протяните отверткой, если после этого будет еоо-стравите чуть -чуть фреона, и обязательно следите за чистотой конденсатора , иногда на солнце железо прогревается до +48 градусов и даже более , поставьте вопрос о установке солнечных козырьков ,чтобы наружник всегда был в тени.

  13. #13

    По умолчанию

    За идею про контактор спасибо, проверю. А с какого датчика (или датчиков) вообще снимается авария E0?

  14. #14
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Автоматом питания -выкл.-вкл.

  15. #15

    По умолчанию

    Не правильно выразился. С какого датчика считывается Е0?

Похожие темы

  1. Daikin ошибка Е0
    от holkom1999 в разделе Daikin
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 14:34
  2. Daikin Ошибка A6
    от Fender83 в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 23:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.07.2017, 23:43
  4. ПАРАДОКС не могу разобраться все есть но ничего не работает????
    от neksia71 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 20:04
  5. Ошибка Е3 на VRV Daikin
    от vvvdh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.04.2011, 20:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •