Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Аналог NEK2150GK, помощь в подборе.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию Аналог NEK2150GK, помощь в подборе.

    Добрый день. Сгорел компрессор nek2150gk на однокамерном морозильном шкафу.
    Из аналогов мне указали на sc12cl.
    У меня возникают противоречивые ощущения

    nek2150gk:
    объем цилиндра 12.12
    холодопроизводительность т.кон т. кип +45/-25: 605w
    и при +45/-20: 764

    (-25 и -20, потому что -23 в таблице нет)

    sc12cl:
    объем цилиндра 12.87
    холодопроизводительность т.кон т. кип +45/-25:: 445w
    и при +45/-20: 512w

    Продавец утверждает, что у nek2150gk при - 23: 616w; sc12cl: 650w
    Я запутался в данных с разных сайтов.

    Звонил мастеру одному, которому доверяю. он вообще сказал sc18cl аналог.
    Так у того цилиндр 17.7, и мощность намного выше, чем у nek.

    Хотел спросить у вас совета, часто обращаю внимание на объем цилиндра. но можно ли утверждать, что компрессора одного типа (lbp и хладагенту) можно подобрать по объему цилиндра?

  2. #2

    По умолчанию

    Стан, не тому мастеру доверился, он не прав, ищи мастеров на форуме

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2014
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cielo Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за документ.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    ...

    Хотел спросить у вас совета, часто обращаю внимание на объем цилиндра. но можно ли утверждать, что компрессора одного типа (lbp и хладагенту) можно подобрать по объему цилиндра?
    Вот смотри про кубики, у данфосса кубики на 6% больше, а производительность на 7% меньше. Бывает и намного больше разница, но в основном примерно одинаковые и лучше всё таки смотреть даташиты, а не данные с сайтов.
    А, если взять старую Асперу Т2140 12.58 см3.
    То будет 473 Вт при -25/45 ASHRAE32
    Последний раз редактировалось mihail97; 29.12.2021 в 21:17.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    Звонил мастеру одному, которому доверяю.
    думаю сравнивает он сено с соломой... ASHRAE и CECOMAF/
    Цитата Сообщение от Стан Посмотреть сообщение
    sc12cl: 650w
    629 по ASHRAE на минус 23,3
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •