Показано с 1 по 1 из 1

Тема: MITSUBISHI TU100SAE - на линии всасывания падение давления на холоде

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    23.05.2018
    Сообщений
    18

    По умолчанию MITSUBISHI TU100SAE - на линии всасывания падение давления на холоде

    заменили спиральный компрессор на mitsubishi tu100sae, причем :снимали подкузовной блок одни, меняли другие, а ставили на машину и подсоединяли отключенные при монтаже магистрали мы (не спрашивайте, почему- это магннит*crazy*).
    вроде со всем разобрались, отвакуумировали, заправили по шильдику. и начались чудеса: тестирование проходит без ошибок, все параметры в норме. в боксе (температура 20-22 град) запускается и работает без особенностей, но если выгнать на улицу ( -10), то давление на линии всасывания уходит в вакуум, а на линии нагнетания держится в пределах 14-18.
    "на тепло" работает без особенностей, в боксе температуру в будке опускает бодро. кто сталкивался с подобным, куда рыть и на что обратить внимание?
    пользуясь случаем, всех с наступающим!