    По умолчанию DAIKIN SKY AIR FDQ200B8V3B9/RZQ200C7Y1B - нет аварий и холода при Тул= -20С.

    Daikin sky air fdq200b8v3b9/rzq200c7y1b в эксплуатации более 5 лет.
    со слов местного техника, зимний комплект установлен.
    раньше кондиционер нормально охлаждал зимой.



    теперь, при т=-20с - нет аварий и охлаждения серверной (т=+35с).
    при этом инверт. компрессор работает на малых оборотах pо=2бар
    трубка нагнетания еле теплая, вентилятор не вращается.
    Трубы магистрали жидкостная и газовая обе холодные.

    на тепло (при Тул=-20С) кондиционер работает более-менее нормально,
    вентилятор вращается на макс. оборотах. в серверной становится еще жарче, под +40с.

    как выглядит доработка зимним комплектом кондиционера rzq200c7y1b
    с инверторным компрессором - ?
    доп. символ на шильдике и корпусе кондиционера о доработке зимником отсутствует.
    дозаправка r410a = 5 кг,
    при указанной заправке на шильдике - 8.3 кг оказалась безрезультатной.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Подогрев картера - есть.


  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ИМХО, ключевое - вентилятор не вращается

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, ключевое - вентилятор не вращается
    Потому что инверторный компрессор на минимальных оборотах => Po= 2 Бар.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Потому что инверторный компрессор на минимальных оборотах => Po= 2 Бар.
    Алгоритм из SM:


  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin sky air fdq200b8v3b9/rzq200c7y1b в эксплуатации более 5 лет.
    со слов местного техника, зимний комплект установлен.
    раньше кондиционер нормально охлаждал зимой.


    Из серв. мануала:




    RZQ200C7Y1B





    На одном и том же сайте нижняя граница - минус 15 С и минус 5С.
    Где правильно - ?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    из практики.
    при морозе минус 12с
    кондиционер rzq200c7y1b охлаждает нормально.

    при морозе минус 17с
    кондиционер rzq200c7y1b охлаждает слабо.

    при морозе минус 20с
    кондиционер rzq200c7y1b не охлаждает совсем, аварий нет,
    компрессор на малых оборотах крутит, вентилятор не вращается.
    доливать фреон бестолку.

    эксперимент с переносом термодатчика тул под шубу компрессора не выполнялся.
    какой может быть результат в этом случае ?

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Где спрятан зимний комплект - ?



    В таблице данных термисторов заложен мороз минус 5С,
    ниже не нормируется:


  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Контроль заправки с ПДУ. Честно украден с дружественного форума.
    Спасибо mar-kol и SSA.

    mar-kol
    28-01-2021
    Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41 затем код 02 .

    Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения. обычно от -3 до +2. Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера.

    Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21 при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
    Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4

    Теперь вопрос если брать ME PCA-M140KA-ER с проводным пультом / PU-P125YHAR6
    - есть ли такая или подобная функция увидеть температуру кипения ?
    - И нет ли такой же функции скрытия недостатка фреона в контуре?
    - как переход в работу циклами со снижением холодопроизводительности ?

    SSA
    28-01-2021
    В специальных функциях ME есть контроль утечки хладагента.
    Выбирается 60% или 80% (заводская настройка).

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Просмотр журнала аварий - BRC1D52.



    Есть ли возможность контроля состояния другого внутреннего блока в одной и той же сети,
    а не того, к которому подключен ПДУ BRC1D52 - ?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    mar-kol
    28-01-2021
    Теперь смотрите, у DAIKIN RR125BW1B стандартный проводной пульт дает возможность при нажатии кнопки тест 2 раза войти в меню 41 затем код 02 .

    Мы увидим температуру на калаче испарителя которая как-бы есть температура кипения. обычно от -3 до +2. Это дает возможность диагностики, можно оценить состояние кондиционера.

    Например при нехватке фреона в контуре температура падает -11 и т.д. до -21 при этом коварный кондиционер продолжает работать циклами (как бы оттайки) скрывая недостаток фреона до последнего, падает холодопроизводительность.
    Наконец когда н.д. упадет до порога срабатывания датчика н.д. выскочит ошибка Е4...
    Никогда не смотрел в 41 раздел, на термодатчики:



    Теперь есть шанс локализации F4 в VRV3, которую ловлю 3 года.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Daikin sky air fdq200b8v3b9/rzq200c7y1b в эксплуатации более 5 лет.
    со слов местного техника, зимний комплект установлен.
    раньше кондиционер нормально охлаждал зимой.



    теперь, при т=-20с - нет аварий и охлаждения серверной (т=+35с).
    при этом инверт. компрессор работает на малых оборотах pо=2бар
    трубка нагнетания еле теплая, вентилятор не вращается.
    Трубы магистрали жидкостная и газовая обе холодные.

    на тепло (при Тул=-20С) кондиционер работает более-менее нормально,
    вентилятор вращается на макс. оборотах. в серверной становится еще жарче, под +40с.

    как выглядит доработка зимним комплектом кондиционера rzq200c7y1b
    с инверторным компрессором - ?...
    Простая доработка rzq200c7y1b для работы на холод в мороз - 25С.

    1 - Разьем X18A - термистор улицы 20кОм/+25С
    надо шунтировать резистором R=50 КОм/+5С.
    2 - Прицепить стяжками картонку на вентилятор до завершения морозов.



    Будет ли работать кондиционер на холод с такой доработкой в мороз - 25С -?
    Самое интересное в гадании на кофейной гуще - увидеть плату живьем.
    Может быть, там другая плата.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Может быть сюрприз от термистора R1Т X111A R=20кОм/+25С в инверторе,
    если компрессор остановится и охладится:



    Тогда его тоже надо будет зашунтировать R = 50КОм/+5С.
    Как все просто, не правда ли - ?

  14. #14
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Онотоле, RZQ-C7 - это почти VRV-III. Какие зимние комплекты, какие работы на холод в -20°С???
    там движ вента инверторный.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Онотоле, RZQ-C7 - это почти VRV-III. Какие зимние комплекты, какие работы на холод в -20°С??? там движ вента инверторный.
    Все верно, если бы не утверждение техника, что все нормально работало 5 лет, то не было бы ни тени сомнения.
    По документации нижний предел Тул. =-5С
    В реале Тул=-15С - нормально работал, проверено.

  16. #16
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Все верно, если бы не утверждение техника, что все нормально работало 5 лет, то не было бы ни тени сомнения.
    По документации нижний предел Тул. =-5С
    В реале Тул=-15С - нормально работал, проверено.
    Когда ответ будет количественного толка (результаты измерений, логи с чекера и т.п.), а не качественного ("Всё нормально!"), тогда он будет иметь вес. А пока что это всего лишь бла-бла-бла. На седане тоже можно условно по 1т возить 5 лет, а потом он крякнет.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    FBT, я уже писал - запомни аксиому: "нельзя верить ни чьим словам (кроме тех, кому доверяешь на 146 процентов) о том, что еще вчера все нормально работало".