Daikin fxlq63pveb/rxysq4p8v1b работает на серверную.
вб установлен в помещении с тонкими стенами, они промерзают зимой:
ткомн.=+15с, в мороз -15с.
нб установлен в стабильно теплом помещении зимой и летом:
ткомн.=+27с, в мороз -15с.
Судя по номограмме,
внешний блок не может работать на тепло при Твоздуха > +15С.
Как заставить работать кондиционер на тепло зимой - ?
Cам он на тепло не работает и ошибок нет.
летом, на холод, все работает нормально.
варианты решения:
1 - открыть дверь, в соседнее, теплое помещение.
2 - вместо термодатчика Тул в нб поставить на зиму резистор 15...20ком (эквивалент Т=+10С.)
3 - вынести термодатчик тул из нб на улицу, пусть процессор знает, что настала зима.
Как гидравлика себя поведет в этом случае - неизвестно.
Социальные закладки