Показано с 1 по 3 из 3

Тема: DAIKIN RXYSQ4P8V1B работа на тепло при Тул=+27С.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию DAIKIN RXYSQ4P8V1B работа на тепло при Тул=+27С.

    Daikin fxlq63pveb/rxysq4p8v1b работает на серверную.
    вб установлен в помещении с тонкими стенами, они промерзают зимой:
    ткомн.=+15с, в мороз -15с.
    нб установлен в стабильно теплом помещении зимой и летом:
    ткомн.=+27с, в мороз -15с.

    Судя по номограмме,
    внешний блок не может работать на тепло при Твоздуха > +15С.



    Как заставить работать кондиционер на тепло зимой - ?
    Cам он на тепло не работает и ошибок нет.

    летом, на холод, все работает нормально.

    варианты решения:
    1 - открыть дверь, в соседнее, теплое помещение.
    2 - вместо термодатчика Тул в нб поставить на зиму резистор 15...20ком (эквивалент Т=+10С.)
    3 - вынести термодатчик тул из нб на улицу, пусть процессор знает, что настала зима.
    Как гидравлика себя поведет в этом случае - неизвестно.

  2. #2
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    VRV программно останавливаются на тепло при +24°С на улице.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    VRV программно останавливаются на тепло при +24°С на улице.
    R666A, cпасибо за подсказку.
    Снег, приложенный к термодатчику Тул в НБ, запустил работу кондиционера на тепло.