Причем тут петли, их никто специально не делал (модель такая)...Моноблоки и сплиты стандарт.jpg
Причем тут петли, их никто специально не делал (модель такая)...Моноблоки и сплиты стандарт.jpg
Про трассу, про монтаж, количество фреонаМоноблоки и сплиты стандарт.jpgтрасса.jpgфреон.jpg
Так и посмотрели, добавили трассуфреон.jpgтрасса.jpg
Добавили 100 гр. стало лучше. Но все равно ниже 14 не опускаетсяWhatsApp Image 2021-12-09 at 13.37.53.jpegWhatsApp Image 2021-12-09 at 12.49.25.jpegWhatsApp Image 2021-12-09 at 12.52.36.jpeg
Вот характеристики моноблока.
Температура: -5...+10
Потр. мощность, max кВт: 1,6
Холодопроиз-ть, кВт: 2,6*
Напряжение, В: 220
Примерный V камеры: 16-35*
Старая цена: 75 200 руб.
Новая цена: 72 980 руб.
2,6 кВт холодопроизводительность на 16 м3. Это как раз чтобы охладить пустую камеру без продукции. По внешнему виду испарителя ясно что недостаточно газа или малый проход через капилярку. Если оборудование новое, я склоняюсь к тому что мало газа. Длина трубы в 4м на работу агрегата влияния не окажет. Аналогичные системы выносили конденсаторы и меняли испарители на нормальные. Только улучшили характеристики работы оборудования.
Только ТС давление всаса так и не озвучил, уверен оно занижено, и с нагнетанием неясно, может наружный блок на улице стоит..., тогда многое понятно.По внешнему виду испарителя ясно что недостаточно газа или малый проход через капилярку. Если оборудование новое, я склоняюсь к тому что мало газа
Да там по испару видно с самого начала, что скорее всего либо недоза,либо заправка через пятую точку. Судя по внешнему виду, он ещё не должен засорами страдать.
Монтажник интересно в курсе, про фазу заправки R404?
Это же трехкомпонентный хладагент, каким газом???
Не 20 конечно, но десять точно, заправлял 95% оборудования именно 404-м.
Могу с уверенностью сказать, после заправки газом,оборудование нормально работать не будет. Были прецеденты, когда вновь прибывшие коллеги, именно так и заправляли.
И таки он трехкомпонентный.
IMG_20211217_125209.jpg
Набирает, ссука.