Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Шторка в приточной установке замерзает.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию Шторка в приточной установке замерзает.

    приточная установка расположена на кровле.
    при работе по таймеру, в мороз замерзают шторки жалюзи.
    Поэтому привод жалюзи в прошлую зиму сломался.
    в эту зиму шторки опять замерзли в закрытом положении, привод пока еще жив.
    особенно примерзает нижняя шторка,
    т.к. на нее стекают капли конденсата с верхних шторок.

    может доп. подогрев по периметру, сверху короба с жалюзи поставить?
    полупроводниковый нагреватель используют для нагрева водосточных труб.

    я видел полупроводниковый подогреватель установленный в vrv general,
    работающей на тепло зимой. кабель-подогреватель вытаивал место во льду возле себя, делал ручеек. Толку от него было мало, просто чудо, что не раздавился льдом конденсатор.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Я видел, вентиляционщики закрепляют доп. синтепон на входе воздуха в приточку зимой.
    В этом случае ограничивается засасывание снега в приточку, шторки сухие остаются, не клинят.

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    676

    По умолчанию

    Есть заслонки с подогревом.