Местный
DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.
DAIKIN RR125B8W1B в эксплуатации более 5 лет, работа на серверную круглый год.
Авария E4 - перегрев по нагнетанию, после этого стал выбивать автомат.
Пробой на корпус обмотки компрессора.
Почему вышел из строя компрессор
DAIKIN 158546J JT160G-YE (3,75 KW) - ?
Компрессор DAIKIN 158546J JT160G-YE более не производится,
актуальная замена DAIKIN 2112574 SCROLL COMPRESSOR 3,75 kW JT160G-YE@K