Тема: DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.

    DAIKIN RR125B8W1B в эксплуатации более 5 лет, работа на серверную круглый год.
    Авария E4 - перегрев по нагнетанию, после этого стал выбивать автомат.
    Пробой на корпус обмотки компрессора.

    Почему вышел из строя компрессор
    DAIKIN 158546J JT160G-YE (3,75 KW) - ?

    Компрессор DAIKIN 158546J JT160G-YE более не производится,
    актуальная замена DAIKIN 2112574 SCROLL COMPRESSOR 3,75 kW JT160G-YE@K

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Датчик LP:
    LCB-JA155
    Poff = -0.3 Bar
    Pon= +0.05 Bar
    При утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php...568#post651568

    Потому что:
    Датчик LP перемыкает термостат DANFOSS (термобаллон на трубе всаса).
    Это доработка зимника + RDD10S (крутилка FAN по Т).

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчик LP:
    LCB-JA155
    Poff = -0.3 Bar
    Pon= +0.05 Bar
    При утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php...568#post651568

    Потому что:
    Датчик LP перемыкает (до Тул=-30С!!!) термостат DANFOSS (термобаллон на трубе всаса).
    Это доработка зимника + RDD10S (крутилка FAN по Т).






    Есть ли смысл обращаться к доработчику кондиционера с претензией
    о нарушении технических характеристик эксплуатации кондиционера
    DAIKIN RR125B8W1B - ?

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Я даже знаю, куда тебя пошлют.
    Сплит, даже полупром, не предназначен для работы за пределами температур, указанных в заводских технических характеристиках.
    Все "зимние" комплекты - исключительно российское "хау-ноу".
    И гарантия в этом случае - это не от производителя, а от дистрибьютора.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я даже знаю, куда тебя пошлют.
    Сплит, даже полупром, не предназначен для работы за пределами температур, указанных в заводских технических характеристиках.
    Все "зимние" комплекты - исключительно российское "хау-ноу".
    И гарантия в этом случае - это не от производителя, а от дистрибьютора.
    Написать письмо производителю,
    и в России появится новый дистрибьютор.. Если старый откажется компенсировать 10 компрессоров и работу.

  6. #6
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    DAIKIN RR125B8W1B в эксплуатации более 5 лет, работа на серверную круглый год.
    Авария E4 - перегрев по нагнетанию, после этого стал выбивать автомат.
    Пробой на корпус обмотки компрессора.

    Почему вышел из строя компрессор
    DAIKIN 158546J JT160G-YE (3,75 KW) - ?

    Компрессор DAIKIN 158546J JT160G-YE более не производится,
    актуальная замена DAIKIN 2112574 SCROLL COMPRESSOR 3,75 kW JT160G-YE@K
    E4 - это ш классика! Срабатывание РНД, Онотоле! А высокое нагнетание в какой-то период с ещё не чудовищной утечкой - это следствие этой утечки.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Написать письмо производителю,
    и в России появится новый дистрибьютор.. Если старый откажется компенсировать 10 компрессоров и работу.
    "Мы с тобой - мечтатели!
    Мы такие разные..." ©

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    E4 - это ш классика! Срабатывание РНД, Онотоле! А высокое нагнетание в какой-то период с ещё не чудовищной утечкой - это следствие этой утечки....
    РНД сработать не может, т. к. датчик зашунтирован термостатом до Тул=-30С.
    Компрессор без фреона и масла поджаривается.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Вот именно поэтому я никогда не беру сплиты с установленным "зимним комплектом".
    А устанавливаю сам с питанием отдельным проводом (если запроса идёт от внутреннего).

  9. #9
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    РНД сработать не может, т. к. датчик зашунтирован термостатом до Тул=-30С.
    Компрессор без фреона и масла поджаривается.
    И каким хреном тогда Е4 вылазит? Трансдьюсеров в старике RR нет. Мож, термостат наконец скис?

  10. #10
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вот именно поэтому я никогда не беру сплиты с установленным "зимним комплектом".
    А устанавливаю сам с питанием отдельным проводом (если запроса идёт от внутреннего).
    Сергей Лексеич, так дело ж в гарантии. Хотя, я сам стараюсь делать так же)) Только подключаю так, чтобы в случае чего можно было незаметно вернуть, как было

    Как это ща модно, кейсы из жизни:
    1. На МЕ термистор был установлен в зоне нагнетания.
    2. На Д термистор был установлен на сливе из конденсатора (после зоны переохлаждения).
    В обоих случаях работали афецыалы.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Сергей Лексеич, так дело ж в гарантии. Хотя, я сам стараюсь делать так же)) Только подключаю так, чтобы в случае чего можно было незаметно вернуть, как было

    Как это ща модно, кейсы из жизни:
    1. На МЕ термистор был установлен в зоне нагнетания.
    2. На Д термистор был установлен на сливе из конденсатора (после зоны переохлаждения).
    В обоих случаях работали афецыалы.
    Дело было 10 лет назад.
    Я всю зиму просидел в будке - тестировал 10 разных зимников и делал свой.
    Так вот, точка крепления термодатчика может быть:
    - верхняя 1/3,
    - середина,
    - на выходе из конденсатора (SPINBRAIN).
    Удивительно, на выходе из конденсатора у SPINBRAIN минимальная болтанка Pk=1...2 Bar.
    Почти такая же у FSY42S, FSY43S - по давлению.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Сергей Лексеич, так дело ж в гарантии. Хотя, я сам стараюсь делать так же))
    У меня договоренность с Даичи-Волга, что они не против моей установки зимника. А у МЕ я вообще АСЦ.
    А, если по правильному, то каждый зимник надо настраивать на работающем сплите.

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня договоренность с Даичи-Волга, что они не против моей установки зимника.
    А у МЕ я вообще АСЦ.
    А, если по правильному, то каждый зимник надо настраивать на работающем сплите.
    SSA, ловлю на слове.
    Зимник настраивать при Тул=-30С
    Отслеживать холодный старт через сутки - ?
    Этого никто не делает - как-то холодит, аварий нет - ну и ладно.
    Я эти графики и температуру ловил 2 года. Могу выложить.

    Зачем DAIKIN и МE в неинверторных сплитах (R410A) применяют датчик LP,
    срабатывающий при минус 0.3Бар (T=-57C) - ?

    Блокировка датчика LP (-0.3Бар) термостатом, настроенным на -30С,
    с термобаллоном на всасе компрессора - бесполезная процедура.



    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711&page=3

    Как этот факт объясняется с позиции АСЦ - ?

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Не надо меня ловить на слове. Я от своих слов никогда не отказываюсь.
    Если был не прав - признаю это.
    А зимник можно и нужно настраивать не обязательно при -30. Достаточно разместить датчик на конденсаторе и настроить регулятор (если настраивается, как некоторые), чтоб он поддерживал нужное давление конденсации независимо от температуры окружающего воздуха.
    На счёт инверторный сплитов. Если чел долбое... дятел, короче, то это на долго, если не на всегда.
    Нужно же изучить схему и изменить алгоритм регулировки скорости вентилятора. А много есть спецов, которые могут это сделать и сидят на окладе у какого-нибудь дистриба?

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...А зимник можно и нужно настраивать не обязательно при -30. Достаточно разместить датчик на конденсаторе и настроить регулятор (если настраивается, как некоторые), чтоб он поддерживал нужное давление конденсации независимо от температуры окружающего воздуха...
    Или переместить термодатчик на калаче конденсатора в нужную точку
    с минимальной пульсацией Pk.
    ПИД регулировка необходима.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Ой, мля...
    Что в нужную точку - это и ёжику понятно.
    А пульсации Рк - качество регулятора.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Что в нужную точку - это и ёжику понятно. А пульсации Рк - качество регулятора.
    Настройка ПИД отсутствует во всех зимниках.
    Настройка нужна для исключения болтанки давления Pk - для быстрого успокоения переходного процесса при старте компрессора и равномерного вращения FAN.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Не надо быть таким категоричным. Есть же регуляторы Carl, Selproи т.д.
    Но это не сбытовая.
    М.б. Fasec, SC4 (или CS4?)

  19. #19
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Зимник настраивать при Тул=-30С
    Этого никто не делает - как-то холодит, аварий нет - ну и ладно.
    Дядь Толь, хотя бы просто настраивать на работающем, а не выставить на Фасеке крутилки примерно на +38 и брать за это конский прайс (при этом культура монтажа - на уровне срали-мазали).

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Зачем DAIKIN и МE в неинверторных сплитах (R410A) применяют датчик LP,
    срабатывающий при минус 0.3Бар (T=-57C) - ?

    Блокировка датчика LP (-0.3Бар) термостатом, настроенным на -30С,
    с термобаллоном на всасе компрессора - бесполезная процедура.

    Как этот факт объясняется с позиции АСЦ - ?
    Как говаривал ув. Denni Владимироваич: РНД в кондёрах нужно лишь для того, чтобы в контуре на всасе не было давления, ниже атмосферного, для избежания насасывания воздуха.
    Вышеприведенная лепнина с шунтированием РНД термостатом - это чей-то маразм, преподнесенный как рацуха. В идеале - ставить реле задержки отключения, настроенное на 1-2мин.
    А кто работает у афецыалов, выше от обратного озвучил Сергей Лексеич

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    DAIKIN RR125B8W1B в эксплуатации более 5 лет, работа на серверную круглый год.
    Авария E4 - авария LP (правильно), после этого стал выбивать автомат.
    Пробой на корпус обмотки компрессора.
    Схема.