Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: DAIKIN RR125B8W1B E4. AFTER - OVER CURRENT, BREAKER OFF.

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Схема.

    Перед запуском компрессора ,
    как и указано на картинке, открывается соленоид(SV) ,запускается компрессор,
    по температуре плавно запускаются вентиляторы,
    давление около 6,
    клапан(SV) отщелкивается(закрывается)-
    дальнейшая регулирование должно идти через ветку EEV- фильтр,
    все это предполагает предоткрытие EEV
    но давление моментально падает.


  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Датчик LP:
    LCB-JA155
    Poff = -0.3 Bar
    Pon= +0.05 Bar
    При утечке датчик lp не сработает.
    https://holodforum.ru/showthread.php...568#post651568
    Потому что:
    Датчик LP перемыкает термостат DANFOSS (термобаллон на трубе всаса).
    Это доработка зимника + RDD10S (крутилка FAN по Т).
    Термобаллон термостата (Туст=+30С) должен быть установлен на подогреве картера,
    включающемся, когда компрессор остановлен.

    При старте компрессора, подогрев картера отключается,
    а термостат шунтирует контакты датчика LP 30 cек. пока нагреватель остывает,
    исключая ложную аварию LP.

    Через 30 сек контакты термостата размыкаются, появляется авария LP,
    если значительная утечка.

    Выполнен эксперимент на преце, тот же подогрев и фреон R410A.
    Время блокировки аварии LP - 60 cек.
    Датчик LP:
    DANFOSS ACB-2UA526W
    1.7Bar <Po<2.7Bar
    :


    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37497

    Молодец разработчик DAIKIN!
    По шапке надо дать монтажникам, закрепившим термобаллон на всас компрессора.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    ...Вышеприведенная лепнина с шунтированием РНД термостатом - это чей-то маразм, преподнесенный как рацуха. В идеале - ставить реле задержки отключения, настроенное на 1-2мин...
    Это не маразм, а Прекрасная рацуха, защищающая компрессор зимой,
    от гидроудара при старте, в случае обрыва подогрева картера,
    и исключения ложной аварии LP в течение 30 сек.,
    если термобаллон термостата закреплен на подогревателе,
    а не бесполезном и вредном расположении на трубе васаса.