Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Как открыть EEV - ?

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Как раз нет. При обрыве одного-нескольких светодиодов ток через исправные может превысить допустимый.
    Обрыв светодиода - очень редкое явление.
    Вы часто меняете оптопару по обрыву светодиода в ней - ?
    Я - никогда! Обрыв токоограничительного резика, утечка в фототранзисторе - дежурная история.
    R=5KOm хватит на всех и на каждого, если 3 оборвутся.
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И на счёт скважности. Это отношение. Вааще никак с частотой не связано.
    Верно, период, частота, сдвиг фазы, размах колебаний - характеристики гармонических, sin колебаний.
    А прямоугольные импульсы описываются иначе:
    амплитуда U,
    длительность импульса tU , длительность паузы tp,
    длительность фронта tф и среза tср.

  2. #22

    По умолчанию

    Непонятен смысл спора. обычный шаговый, можно по одной обмотке управлять только +, можно 2+, можно +/-, можно на 1+, на 1 -... и это всё будет его позиции, только это не так прецизионно важно, ибо никто не балуется в мелкие градусы, если после него редуктор. Чаще всего просто задать направление вращения.

    Как его кто инициирует при старте - более важно, ибо упереть в нуль и потом не вывести - шанс.

    Полная аналогия - шторка...

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    Как его кто инициирует при старте - более важно, ибо упереть в нуль и потом не вывести - шанс. Полная аналогия - шторка...
    Игла EEV при каждом включении питания упирается в 0 и клина не ловит.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Каждый проц при старте закрывает EEV, на 50 шагов и считает эту точку нулевой.
    Если кондей был выключен нештатно, EEV было открыто на 250 шагов.
    А если на 350 шагов...Тогда не понятно

    Повторюсь...шторка работает точно также...упирается в нуль.
    если поменять направление вращения изначально = откроется EEV полностью мозгами...имхо - мозги скажут "ну нах, что-то не так"
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    и клина не ловит.
    в этом моменте - не подскажу, ибо гидравлика отдельно от электрики. Мозги могут и -1000 шагов делать для вывода в нуль, при исправной исполнительной части это проблем не доставляет.

    зы: касательно начала спроса - в противофазе обе обмотки = вызовет полное открытие при старте.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    ... Мозги могут и -1000 шагов делать для вывода в нуль,
    при исправной исполнительной части это проблем не доставляет....
    FUJITSU GENERAL VRV (они уже дряхлые совсем)
    1000 шагов не делали, а делали 50.
    У каждого кондея свой алгоритм.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •