Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Почему вышел из строя регулятор мощности ТЭНа приточки VTS - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Почему вышел из строя регулятор мощности ТЭНа приточки VTS - ?

    регулятор мощности тэна вышел из строя из-за дребезга контакта на l3.
    потекли симисторы bta41800b по цепи управляющего электрода и
    перестали открываться 2 симистора из 3.

    должно быть r=46 ом,
    стало r=24 ом, r=24 ом, r=18 ом.

    при диагностике в цепи ac 220v/40w симисторы нормально открываются от +5v.

    в чем причина дефекта - не понимаю.
    если бы симисторы пробились, даже тему бы не открывал - не интересно.
    а тут - какая то аномалия.

    Cхема симисторов:



    Суммарная мощность 6 одинаковых ТЭНов =8 КW.
    Мощность 1 ТЭНа = 1.3КW
    Мощность 2 ТЭНа = 2.6КW
    Через 1 симистор (Imax=40A) идет I=7A
    Как номинальный ток в 6 раз меньше может уложить симистор по цепи управления?

    На открытом симисторе падало 50V (350W на радиаторе с кулак многовато),
    на двух других падало 380V, т.е. они были закрыты.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    В сравнении с регулятором Breezart, регулятор VTS более качественный, печатные дорожки рассчитаны на высокое напряжение, в параллель симисторам установлены варисторы 910V 3 шт!
    Варисторы не спасли цепь управления симисторов.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Для сравнения.
    Звезда от BREEZART - более надежна,
    т.к. симисторы соединены последовательно в цепи 380V:



    Соответственно, симисторы легко выдержат 1600V.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34234

    1 - Может быть, есть смысл изменить схему VTS c треугольника на звезду.
    Cделать по аналогии BREEZART - ?

    2 - Лучше поставить доп. реле контроля фаз.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    регулятор мощности тэна вышел из строя из-за дребезга контакта на l3.
    ... в чем причина дефекта - не понимаю...
    Опять думать не хочешь.
    Дребезг контактов, индуктивная нагрузка...
    Продолжать?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Опять думать не хочешь.
    Дребезг контактов, индуктивная нагрузка...
    Продолжать?
    ТЭН не является индуктивной нагрузкой.
    Схема включения тэнов не надежная, серьезные бренды ставят в цепь 380V ключи с напряжением 1200V.
    Вентилятор однофазный, BLDC, его вращение сохранилось.
    Предлагаю другую схему:



    Приведенная схема треугольника более надежна:
    1 - в каждом плече 2 тэна,
    2 - симисторы вкл последовательно,
    3 - выделяемая мощность тэнов увеличится.

    Не перегреются ли ТЭНы в этом случае?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Чёт и правду,тормознул.
    ТЭН в холодном состоянии меет малое сопротивление. Не в этом ли причина - перегрев симисторов пусковым током?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...ТЭН в холодном состоянии меет малое сопротивление. Не в этом ли причина - перегрев симисторов пусковым током?
    VTS не ошибается, плата очень хорошая, продуманная.





    А будет ли этот регулятор крутить компрессор кондиционера?

    HECTRL TRIAC 30A 460V / 1-2-1209-8023

    Предполагаю использовать его для плавного запуска компрессора.
    По управлению 0-10V поставить кондер и резик - пусть плавно заряжается и раскручивает компрессор.
    Долго проживет?

    Жаль, Индюк пропал, он бы рассказал чем эксперимент закончится...

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •