На дисплее контроллера (интерфейс RS485) появилось сообщение:
DRIVER2
Lan disconnected
AL:112
Что означает:
1 - обрыв проводов связи Rx/Tx+, Rx/Tx-, GND.
2 - неисправен драйвер EVD (сбой прошивки - адрес привязан к железу: при перемене мест двух драйверов авария сохраняется),
3 - неисправен контроллер CAREL PCO3 (сбой прошивки),
4 - несоответствие протокола обмена (pLan/tLan) между контроллером и драйвером.
Как по осциллограмме отличить протоколы pLan от tLan - ?
IMHO:
Для диагностики нужен двухканальный осцилл.
Сравнить сигналы передачи и приема.
Социальные закладки