Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Как выполнить диагностику интерфейса RS485 - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию Как выполнить диагностику интерфейса RS485 - ?

    На дисплее контроллера (интерфейс RS485) появилось сообщение:

    DRIVER2
    Lan disconnected
    AL:112


    Что означает:
    1 - обрыв проводов связи Rx/Tx+, Rx/Tx-, GND.
    2 - неисправен драйвер EVD (сбой прошивки - адрес привязан к железу: при перемене мест двух драйверов авария сохраняется),
    3 - неисправен контроллер CAREL PCO3 (сбой прошивки),
    4 - несоответствие протокола обмена (pLan/tLan) между контроллером и драйвером.

    Как по осциллограмме отличить протоколы pLan от tLan - ?

    IMHO:
    Для диагностики нужен двухканальный осцилл.
    Сравнить сигналы передачи и приема.


  2. #2
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    FBT, вангую: в ближайшее время Вам в открытом доступе распишут всю поднаготную. На форумах элетроников Вас уже отправили сюда или нет? И, это... Есть вредная привычка самому себе коки отрубать или сук, на котором сидишь?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как по осциллограмме отличить протоколы pLan от tLan - ?
    найти либо логический анализатор либо осцил который может детектировать оные протоколы

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Сравнить сигналы передачи и приема.

    Максимальный выходной диапазон драйвера RS485 5V и 6V.
    Где правильно - ?


  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    Есть вредная привычка самому себе коки отрубать или сук, на котором сидишь?
    Не, у него другая вредная привычка - использовать форум в качестве записной книжки.
    + бесплатно получая критические замечания на свои ашипки.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    найти либо логический анализатор
    либо осцил который может детектировать оные протоколы
    1 - анализатор за 100500 т.р. отпадает сразу.
    2 - сравнить осциллки tLan/pLan по амплитуде они одинаковы, а по длительности пакетов - разные.
    Этот принцип в работе разных ИК ПДУ - фотоприемник.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... Как ... отличить протоколы pLan от tLan - ?
    Не пробовал общаться с представительством? Норм люди.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не, у него другая вредная привычка - использовать форум в качестве записной книжки.
    + бесплатно получая критические замечания на свои ашипки.
    Для этого форум и существует, чтобы на грабли дважды не наступать.
    Даже в ПДД написано:
    Водитель попавший в открытый люк на дороге,
    должен предупредить последующих водителей об опасности.

    После изучения параметров интерфейса RS485
    появилась идея использовать для диагностики передатчика ШПРИЦ FBT:



    По току он ничего не запалит (I<250mA), импульсы от передатчика будет видно.
    Или нет?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Даже в ПДД написано:
    Водитель попавший в открытый люк на дороге,
    должен предупредить последующих водителей об опасности.
    Ага, особенно после того, как авто вместе с ним перевернулось после попадания передним колесом в люк.

    А, по поводу шприца - импульсы то может он и показать, но ты можешь их и не увидеть из-за частоты.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Для этого форум и существует, чтобы на грабли дважды не наступать.
    Даже в ПДД написано:
    Водитель попавший в открытый люк на дороге,
    должен предупредить последующих водителей об опасности.

    После изучения параметров интерфейса RS485
    появилась идея использовать для диагностики передатчика ШПРИЦ FBT:



    По току он ничего не запалит (I<250mA), импульсы от передатчика будет видно.
    Или нет?
    В интерфейс RS485 можно смело подать напряжение 5V c ограничением тока 5 мА - ничего не сгорит.
    Таким образом, можно проверить трансивер любого устройства в интерфейсе RS485.

    Уважаемый SSA, верное предположение?

    А теперь о граблях.
    Если чиркнуть одним из проводов интерфейса RS485 по корпусу кондея, что получится?
    Об этом в сервис-мануале не сказано, а в реале многие монтажники так делают...

  11. #11
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    не, у него другая вредная привычка - использовать форум в качестве записной книжки.
    не раз отвечал людям, что просто забыл... в ответ - "записывать, дима, надо", отвечал: "да записываю, только забываю, где записал". вот не всякую свою тему fbt, скажем, через год сможет найти.

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    даже в пдд написано:
    водитель попавший в открытый люк на дороге,
    должен предупредить последующих водителей об опасности.
    а хоть кого-то непредупредившего наказали? брат троюродный, бомбивший в питере по ночам на 6-ке, кусок заднего бампера оторвал. двухсотая задвижка на дороге валялась. можно было бы подумать, что никто там до него не проезжал... брат дёшево отделался. а мы со старшим холодильщиком средь бела дня в том же петербурге чуть в открытый люк не влетели. хорошо, что кто-то хоть лопату в люке оставил.

    садится батюшка в такси. едут, и вдруг налетают на ухаб.
    таксист:
    — вот блять.
    батюшка молчит. через некоторое время опять попадают в ухаб.
    таксист:
    — да еб твою мать.
    батюшка терпит. в третий раз попадают в яму.
    таксист:
    — да ну нахер.
    батюшка, не выдержав:
    — не ругайся, сын мой. говори, хвала господу, и все будет хорошо.
    едут дальше, и вдруг попадают в открытый
    люк, колесо отрывается и улетает.
    таксист:
    — хвала господу.
    неожиданно колесо возвращается, и обратно прикручивается.
    батюшка:
    — да ну нахуй!!!


    девушка шла по улице и услышала за собой шаги. оглянувшись, она увидела красивого парня. оглянулась еще раз — он продолжал идти за ней. решила с ним познакомиться, оглянулась в третий раз - его уже не было... так выпьем за то, чтобы в городе вовремя закрывали канализационные люки!

    P.S.: Заглавные буквы форум сожрал, вот мои чистые ручки. )

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, по поводу шприца - импульсы то может он и показать,
    но ты можешь их и не увидеть из-за частоты.
    В сплитах DAIKIN, ME, MDV и других брендах импульсы 60V...24V - на межблочке все прекрасно видно, проверено.
    В ИК ПДУ пакеты видны видеокамерой, об этом все знают.
    RS485 импульсы 0.2V...5V, тоже будет видно при изменении токоограничивающего резистора.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    1 - анализатор за 100500 т.р. отпадает сразу.
    а за 5000 ?
    ищи логический анализатор юсб

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а за 5000 ?
    ищи логический анализатор юсб
    Не стоит изобретать велосипед.
    Нужен ноут c бесплатной программой VPM и адаптер USB.



    Адаптер USB/tLAN (код EVDCNV00E0)
    Для подсоединения адаптера USB-tLAN необходимо сначала снять
    плату светодиодных индикаторов, а затем подсоединить адаптер
    к находившемуся под ней служебному порту последовательного
    интерфейса. Адаптер имеет все разъемы и соединительные кабели,
    необходимые для подсоединения привода напрямую к компьютеру
    с установленным программным обеспечением VPM. Программа VPM
    служит для настройки параметров конфигурации привода, а также
    обновления прошивки привода и дисплея.



    Открыта очередная сакральная тайна для Избранных.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    FBT, вангую: в ближайшее время Вам в открытом доступе распишут всю поднаготную. На форумах элетроников Вас уже отправили сюда или нет? И, это... Есть вредная привычка самому себе коки отрубать или сук, на котором сидишь?
    Как по разному мы смотрим на работу, интернет опять выручил.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий-69 Посмотреть сообщение
    не раз отвечал людям, что просто забыл... в ответ - "записывать, дима, надо", отвечал: "да записываю, только забываю, где записал". вот не всякую свою тему...
    Иной раз нахожу тему, которую писал 20 лет назад.
    Забавно читать свои наблюдения и умозаключения,
    написанные лет 10 назад, которые цитируют клиенты, как аксиому.

  17. #17
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как по разному мы смотрим на работу, интернет опять выручил.
    Не на работу, а на жизнь. Интернет иногда боком может вылезти. Кто-то деньги или медаль получит за выложенную какую-то информацию, а кто-то потом такой секос поимеет, что и денег не надо. Про рукосуев слышали что-нибудь? )

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Иной раз нахожу тему, которую писал 20 лет назад.
    Забавно читать свои наблюдения и умозаключения,
    написанные лет 10 назад
    Я в этом плане трус: написанное собой сколько-то лет назад стараюсь не перечитывать, потому как уши краснеют.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение

    Как по осциллограмме отличить протоколы pLan от tLan - ?
    Стесняюсь спросить, а для чего?

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В интерфейс RS485 можно смело подать напряжение 5V c ограничением тока 5 мА - ничего не сгорит.
    Таким образом, можно проверить трансивер любого устройства в интерфейсе RS485.

    Уважаемый SSA, верное предположение?

    А теперь о граблях.
    Если чиркнуть одним из проводов интерфейса RS485 по корпусу кондея, что получится?
    Об этом в сервис-мануале не сказано, а в реале многие монтажники так делают...
    Производитель Carrier
    об этом заботится:


    Как легко коснуться шурупа
    в 10 мм. от клеммной колодки P, Q, E.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как легко коснуться шурупа в 10 мм. от клеммной колодки P, Q, E.
    Параметры RS485 свидетельствуют о причине выхода из строя ПРД
    в трансивере раньше, чем ПРМ.

    IMHO
    Диагностика трансивера, аналогична работе с фотоприемником, когда неизвестна цоколевка.

    Допускается ли подключение на вход трансивера импульсов от фотоприемника?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png RS485.png (62.3 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png RS485+.png (181.5 Кб, Просмотров: 2)

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •