Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 42 из 42

Тема: EVD EVOLUTION CAREL (EVD000000E01) - нет связи с контроллером.

  1. #41
    Местный
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,012

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Модельный ряд CAREL:

    Мощность ЭРВ разная: 16W и 35W.
    Поэтому при одинаковом протоколе pLan,
    требуются разные модели EVD:
    EVD0000E11,
    EVD0000E40.




  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Поэтому при одинаковом протоколе pLan,
    Восхищен вашими усилиями. Ваш бы труд да в конструктивное русло.

    В общем не мучайте себя. Вам кстати на соседнем форуме ответили
    Таблица pLan переменных несовместима у разных поколений драйверов.
    Программа в рСО не поддерживает EVD EVOLUTION ни с tLan ни с pLan

    У вашей проблемы есть несколько путей решения
    1. Вариант
    Перенастроить рСО на работу без электронных ТРВ. (если доступа к параметрам нет, перешить контроллер, благо программа на чиллер есть в инете в доступе)
    Заменить оба драйвера на EVD EVOLUTION или поставить один EVD EVOLUTION TWIN
    включение драйверов сделать по внешнему контакту Di

    2 Вариант
    Написать самому, или найти того кто вам напишет новую программу для рСО которая будет поддерживать EVD EVOLUTION

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •