Тема: Перепад Т воздуха на испарителе.

  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Мы вам не мешаем? ...
    Нет, ни сколько. Очень познавательная тема получилась.
    Теперь расскажу, как было на самом деле.

    Летом была замена компрессора GC-CF48HRN1-N /GU-U48HN1 - пробой компрессора на корпус.
    После замены компрессора было рекомендовано местным техникам почистить ВБ.
    ВБ почистили, но обмерзание толстой трубы сохранилось, поэтому вышел из строя компрессор.
    Пришлось демонтировать ВБ и чистить его очень тщательно со щелочным раствором, т.к. все было забито жирной пылью-сажей, которая оказалась в техническом помещении втянутой вытяжкой из рядом расположенного гаража с автомобилями, а приточка в помещении с кондиционерами не работала.

    Кондиционер работает круглый год, безостановочно.
    В инструкции на ВБ указано, что он работает на холод до +18С!!!





    В реале в качестве НБ использован ККБ:



    Может быть в этом причина обмерзания?
    Поэтому разморозка не останавливает НБ.
    Это ошибка разработчика!

    МНI не допускает обмерзания толстой трубы,
    просто останавливается компрессор без ошибки, ждет оттайки и потом снова включается.

    https://holodforum.ru/showthread.php?t=35543
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338

    Слава MHI!!
    Позор general climate gc-cf48hrn1-n gu-u48hn1 с доп. платой зк, которая часто дохнет!

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Да ладна!
    Три копеечных резистора.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Может быть в этом причина обмерзания?
    Поэтому разморозка не останавливает НБ.
    Это ошибка разработчика!

    МНI не допускает обмерзания толстой трубы,
    на холод или на тепло включен?
    а то что там накопировал с интернет магазина это к манагерам .

  4. #24
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    На тепло толстая труба по определению обрезать не может. По ней горячий газ от компрессора идёт.
    Да и тонкая - тоже. Обмерзания всегда от расширительного устройства до компрессора.
    Ну,или залом, что тоже является расширительным устройством по сути.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,982

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На тепло толстая труба по определению обрезать не может. По ней горячий газ от компрессора идёт.
    Да и тонкая - тоже. Обмерзания всегда от расширительного устройства до компрессора.
    Ну,или залом, что тоже является расширительным устройством по сути.
    Или длинная трасса с уголками тоже выполняет роль дросселирующего устройства.

    Прежде всего - чистота теплообменников и крыльчатки,
    обеспечение расхода воздуха в заданном температурном диапазоне и влажности.
    Наверное, это все знают, но очень мало кто досконально выполняет это нехитрое правило.
    Обычно выполняется регулировка газом с известным результатом.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12