Нет, ни сколько. Очень познавательная тема получилась.
Теперь расскажу, как было на самом деле.
Летом была замена компрессора GC-CF48HRN1-N /GU-U48HN1 - пробой компрессора на корпус.
После замены компрессора было рекомендовано местным техникам почистить ВБ.
ВБ почистили, но обмерзание толстой трубы сохранилось, поэтому вышел из строя компрессор.
Пришлось демонтировать ВБ и чистить его очень тщательно со щелочным раствором, т.к. все было забито жирной пылью-сажей, которая оказалась в техническом помещении втянутой вытяжкой из рядом расположенного гаража с автомобилями, а приточка в помещении с кондиционерами не работала.
Кондиционер работает круглый год, безостановочно.
В инструкции на ВБ указано, что он работает на холод до +18С!!!
В реале в качестве НБ использован ККБ:
Может быть в этом причина обмерзания?
Поэтому разморозка не останавливает НБ.
Это ошибка разработчика!
МНI не допускает обмерзания толстой трубы,
просто останавливается компрессор без ошибки, ждет оттайки и потом снова включается.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=35543
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34338
Слава MHI!!
Позор general climate gc-cf48hrn1-n gu-u48hn1 с доп. платой зк, которая часто дохнет!