Тема: Перепад Т воздуха на испарителе.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Перепад Т воздуха на испарителе.

    Потолочный ВБ General Climate
    был грязный испаритель и крыльчатка:
    перепад по Т воздуха +35С/-2С.
    Дельта=37С
    Поэтому обмерзала труба всаса НБ.

    После тщательной чистки испарителя и крыльчатки:
    перепад по Т воздуха +34С/+12С.
    Дельта=22С
    Теперь труба всаса НБ не обмерзает.

    Как добиться дельты 15С при штатной заправке 3.2 кг по шильдику - ?

    Стравить фреон - не предлагать.
    На улице зима, работает замедлитель вентилятора.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Регулировать работу регулятора (каламбурчик) скорости вентилятора.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Регулировать работу регулятора (каламбурчик) скорости вентилятора.
    Правильный ответ.
    Надо увеличить скорость вентилятора НБ => уменьшится Pk, увеличится Tsh.
    Если поставить картонку за конденсатор НБ, то обмерзание увеличится.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Правильный ответ - с точностью наоборот.
    Необходимо не увеличить обороты вентилятора, увеличив ПО, а,наоборот, уменьшить обороты и ПО, увеличив давление конденсации.
    Ну, или, переставить датчик ближе к выходу конденсатора.

    Четай классику - переразмеренный конденсатор.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если поставить картонку за конденсатор НБ, то обмерзание увеличится.
    а подержать подождать?
    хреон то переохлаждённый

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Правильный ответ.
    Надо увеличить скорость вентилятора НБ => уменьшится Pk, увеличится Tsh.
    Если поставить картонку за конденсатор НБ, то обмерзание увеличится.
    Эксперимент Дяди Вовы в мастерской.
    Были соединены на стенде ВБ и двухвентиляторный НБ кондиционера.
    В НБ был установлен зимник, он слегка подтормаживал вращение вентиляторов НБ,
    поэтому было обмерзание всаса.

    Заправка была по весам, в норме,
    Т=+22С в мастерской,
    блоки НБ и ВБ стояли рядом в 2м.

    Обмерзание всаса ушло при повышении скорости вентиляторов НБ,
    после исключения зимника. Когда увеличилось напряжение на вентиляторы.
    При этом Pk уменьшилось.

    Я был очень удивлен экспериментом.

  7. #7

    По умолчанию

    Ну вы чудите в своей Москве. А без скрементов непонятно было, что увеличив теплосъём с КД и таким образом понизив давление уменьшается подача хладагента на ВО. А при минусе без зимнего комплекта фреон вообще может залечь в КД, тогда уж точно всас обмерзать не будет со всеми вытекающими.

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    У кондейщиков давления больше, чем в низком холоде, поэтому перепады от вентилятора возникают не сразу, а минут через 15-20.
    А никто ж ждать не хочет...
    И, опять же, у них нет ВО, а испаритель или теплообменник внутреннего блока.

    FBT, у дяди Вовы - банальная небольшая недозаправка.

  9. #9

    По умолчанию

    Что ж уделю тебе пару минут, поговорим «шершавым языком плаката».

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У кондейщиков давления больше, чем в низком холоде, поэтому перепады от вентилятора возникают не сразу, а минут через 15-20.
    Понятно, что ты говоришь о наружном блоке. А разве давление конденсации зависит не от охлаждающей среды, а от того, что это кондиционер или низкотемпературная камера? Почему давление конденсации кондиционера должно быть выше?

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    И, опять же, у них нет ВО, а испаритель или теплообменник внутреннего блока.
    Вообще-то у кондиционерщиков это «голова». А воздухоохладитель, испаритель, теплообменник-это синонимы.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, у дяди Вовы - банальная небольшая недозаправка.
    Тут ты не ошибся, первое дело-залить хреону.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Заправка была по весам, в норме,

  10. #10

    По умолчанию

    изначально нужно создать тех условия для работы оборудования в которых должен работать по проекту. то есть давление и температуру конденсации. наполнить всю систему жидким газом и температура, давление конденсации от этого не повысятся.

    Fbt
    после тщательной чистки испарителя и крыльчатки:
    перепад по т воздуха +34с/+12с.
    дельта=22с
    теперь труба всаса нб не обмерзает.

    как добиться дельты 15с при штатной заправке 3.2 кг по шильдику - ?

    мне не понятно зачем добиваться дельты в 15 градусов. если вы почистили внутренний блок и он у вас заводской, возможно нужно увеличить обороты. собьёт температуру и дельта уменьшится. так всегда происходит.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Почему давление конденсации кондиционера должно быть выше?
    Патамушта фреон 410-й, а не 404-й. Даже если 22-й, то все равно выше.

  12. #12

    По умолчанию

    Вообще у кондиционеров давление и температура конденсации выше чем в низкотемпературном хол агрегате, даже на одном фреоне. Одним словом кондиционер является высокотемпературным холодильником.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Даже если 22-й, то все равно выше.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Вообще у кондиционеров давление и температура конденсации выше чем в низкотемпературном хол агрегате, даже на одном фреоне.
    Ребята, спорить с вами не буду и на ликбезы тратить время тем более, мне есть его куда девать.Одно не радует, что благодаря вашим перлам форум девальвируется. Продолжайте в том же духе.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ну, да, куда уж нам до Вас...
    В лесу живём, пеньку молимся...
    А кое-кто бога за бороду регулярно дёргает.

    На ликбезы кого-то действительно время тратить не надо - толковому все равно не научишь.
    Если тебе два разных человека указывают на твои ошибки, то следует задуматься.

  15. #15

    По умолчанию

    Температура конденсации зависит только от температуры воздуха на входе в конденсатор и от дельта Т при данной производительности. И не зависит от типа холодильной системы.
    А вот предельная температура конденсации для компрессора при работе в режиме кондиционера больше или максимум равна (обычно для маленьких компрессоров), чем в низкотемпературном режиме.

    Для FBT, если ты веришь в "чистоту" экперимента дяди Вовы, то выкинь зимние комплекты со своих кондиционеров, от них же обмерзает всас. И вруби вентиляторы на полную, чтоб всас не обмерзал.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А вот предельная температура конденсации для компрессора при работе в режиме кондиционера больше или максимум равна (обычно для маленьких компрессоров), чем в низкотемпературном режиме.
    Немножко дополню. В качестве примера, климатическая техника тестируется в основном при Токр.=43С, что для R22 соответствует Тк=60С. Аналог 22-го R404. Низкотемпературные битцеры, работающие на R404 рассчитаны на предельное давление конденсации 28бар. т.е. те же 60С конденсации.

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Рассчитаны (предельные режимы) и работают - это несколько разные весчи.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Немножко дополню. В качестве примера, климатическая техника тестируется в основном при Токр.=43С, что для R22 соответствует Тк=60С. Аналог 22-го R404. Низкотемпературные битцеры, работающие на R404 рассчитаны на предельное давление конденсации 28бар. т.е. те же 60С конденсации.
    Но тоже в определенных пределах, для 4NES-14, предельная рабочая конденсация 62*С при кипении -24...+4*С. А при кипении -45*С предельная конденсация +25*С без дополнительного охлаждения.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ...для 4NES-14,...
    Ошибся для 4NES-20

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Мы вам не мешаем? Ни,что тема про внутренний блок кондиционера?