    Подскажите про предельную температуру конденсации R407C как ретрофит R22 ?
    В большей степени касаемо сабж, ибо давление нагнетания и ток компрессора удивляют при приближении к 20 в помещении - начинает расти в геометрической прогресии. Нужен наверное более практический ответ, нежели в теории.
    !при всех равных условий для R22 - всё в норме!

    Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Получается заправили вместо 22го 407м?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    А причем здесь конденсация?
    Надо просто моск включить.
    При 20 град производительность испарителя становится недостаточной и компрессор работает на влажном ходе.
    Отсюда и большой ток.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    При 20 град производительность испарителя становится недостаточной и компрессор работает на влажном ходе.
    Отсюда и большой ток.
    Это при работе на обогрев?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    А внимательно прочитать?
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    ...при приближении к 20 в помещении...
    О каком обогреве говоришь?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А внимательно прочитать?
    Да, в заголовке темы, именно на обогрев. А ты о каком влажном ходе?

  7. #7

    По умолчанию

    Заправил газом или жидким? Что за оборудование?

  8. #8

    По умолчанию

    Скорее всего кондиционер. Сомневаюсь что это камера с климат контролем или подогревом хол агрегатом.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А внимательно прочитать?


    О каком обогреве говоришь?
    Сорян, заголовок темы не прочитал.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Хорошо. 20 град в помещении.
    А на улице сколько?
    И влажность.

  11. #11

    По умолчанию

    да, есть подопытный гнусмас sh18. по r22 заправка 1150гр.
    про чистоту конденсатора/испарителя - честно относительно чисто.
    компрессор pg295*2sc-4ku1 под 407, масло poe32, минералка давно вымыта из системы при смене компрессора.
    по температуре - уличная +2, влажность относительная 80%...внешний блок не успевает толком даже обмёрзнуть, внутренняя на r407c после поднятия до 20-22 градусов на входе в конденсатор, выход составляет около 36градусов, после дальнейшего нагрева - начинается рост тока 10-12-14а -> выключаю.
    добавлю: при начальном включении внешняя температура также +2, внутри 14, так вот при достижении до 20 градусов внутри ток потребления плавно повышается от 5 до 8 по степени нагрева помещения...потом как срывается и резко ползёт вверх за 5-10минут.. достигая 22градусов.

    весь вопрос в том, что на 22 газе это дело работает просто великолепно, выход из конденсатора достигает 42градусов при максимальном воздухообмене...
    при достижении 25 градусов в помещении ток 9-9,5а

    что не так с этим 407, заправляю конечно головой вниз...ощущение, что оный перестаёт просто конденсироваться.
    как пробная мера - попробовал в режиме обогрева 150гр отобрать - результат почти одинаков, только дольше на режим выходит
    понимаю, что для полноты картины давление/температура на выходе конденсатора нужна, но тем не менее на оригинальном газе всё взлетает...

    зы: что-то все заглавные буквы притухли...

  12. #12

    По умолчанию

    Если такие проблемы при переходе на 407-й, то заправьте его 22-м, на нём-то он без проблем работает. Масло менять не надо, 22-й совместим с синтетикой.

  13. #13

    По умолчанию

    Так в этом то и вопрос, как и ранее писал - более практичный, почему так ?
    Возможно, практики в этом больше подскажут, что с 407 не так ?

    Спасибо

  14. #14

    По умолчанию

    Причину надо искать в хладагенте или в системе. Этот 407-й точно без примесей? Сертификат видели, газоанализатором проверяли?
    Если есть в системе неконденсируемые примеси, то картина будет похожая. Перед заправкой вакуумировали?

  15. #15

    По умолчанию

    Вакуумация...это как руку протянуть к кружке воды, само собой..
    По остальному-сложно, можно только сказать, что газ 407...не распечатан.

    Дык как его по температуре - то, 7 градусов глайд

    Просто хотел услышать ответ от тех, кто даже не меняет масло (фрионоливов), насколько он плох, или хорошь..

    На охлаждение вроде терпимо работает,. а на обогрев...ну неужели никто не сталкивался ?

    Даже в графе оный до 60 градусовВложение 64106

  16. #16
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Как будь то с газом чего то не так,состав смеси нарушен.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    По остальному-сложно, можно только сказать, что газ 407...не распечатан.
    Ещё не распечатал, а уже столько вопросов. Заливай, погоняй на разных режимах и нам расскажи что получилось. Извини, когда в голове каша, то и лезут интересные вопросы.
    По температурам насыщения 22-й и 407-й почти аналоги, при 60С у 22-го 24.2 бар, у 407-го 25.2. Холодильный коэффициент у 407-го хуже, но на несколько процентов. И откуда такая эпическая картина из 1-го поста с немыслимым ростом давления, если
    Цитата Сообщение от Ferrum1827 Посмотреть сообщение
    По остальному-сложно, можно только сказать, что газ 407...не распечатан.
    ??

  18. #18

    По умолчанию

    Имелось ввиду, что баллон был запечатан, в плане того, что состав смеси изначально не мог быть изменён предыдущими заправками.
    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    когда в голове каша, то и лезут интересные вопросы.
    Да нет каши, всё прозрачно и понятно.
    Непонятен только рост тока, а значит и давления нагнетания в режиме обогрева именно на 407, ведь на 22, как выше писал - всё отлично.

    Лады, буду пробовать найти истину...Спасибо

  19. #19

    По умолчанию

    Ferrum1827, зачем заменили на 407С ?? Если мне память не изменяет, то ретрофит заправляют с буквой А
    Я так понимаю у вас давление в системе на охлаждение не меньше 5 Бар?

  20. #20

    По умолчанию

    Насчёт 407А не уверен, давление у него явно повыше 407С.
    Изначально сплит на 22, компрессор выше писал, на нём марка фреона R407C, оным и заправил, потом пошли эксперименты...

    Досадно то, что на потоке при ремонте поленился набросить манометричку, как заправил 22 - всё стало ровно...

    Да да, знаю....давления не померял с температурой...
    Как поближе к нему доберусь - обязательно всё обмеряю, только это не изменит факта...