Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Как открыть EEV - ?

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Как открыть EEV - ?

    Все знают, что надо иметь спец плату с импульсами.
    Некоторые крутят магнитами.
    А что будет, если покрутить провода?

    Каждый проц при старте закрывает EEV, на 50 шагов и считает эту точку нулевой.
    Если кондей был выключен нештатно, EEV было открыто на 250 шагов.
    То при последующем старте 0 точка будет выставлена ошибочно, компрессор будет обмерзать.
    А приехавший мастер будет очень рад этому дефекту.

    Предлагаю использовать 50 шагов на открытие, а не на закрытие,
    изменив полярность импульсов на обмотке EEV.

    Cделать это очень легко - поменять выводы 1-3 или 2-4 местами.
    Использовать для этого переходник с 2 разъемами и 5 проводами.



    Что получится?
    Да, да об этом в инструкции ни слова нет.
    Будем сами инструкцию писать.

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Не знаю как в кондиционерах, а в промхолоде при калибровке контроллер "крутит" шаговый двигатель "до упора" измеряя ток, как только ток превысит номинальное значение значит клапан полностью закрыт.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, да об этом в инструкции ни слова нет.
    Будем сами инструкцию писать.
    "Шаловливые ручонки мне покоя не дают."(R)
    Ты исчо вместо переходника тумблер поставь, чтоб можно было реверсировать в любой момент.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    "Шаловливые ручонки мне покоя не дают."(R)
    Ты исчо вместо переходника тумблер поставь, чтоб можно было реверсировать в любой момент.
    Правильно - тумблер (2 тройника),
    и 4 светодиода (цифровой индикатор) добавить (6 - анод, 1,2,3,4 - катод),
    чтоб не сомневаться в 2003:


  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я не отказываюсь от своих слов.
    Частота и длительность импульсов на шаговый двигатель достаточно большая, чтоб можно было увидеть пробником.
    Скажу больше. В сервис-мануале на CityMulti даже была схема такого пробника. Кстати, если расположить светодиоды по кругу, то можно увидеть направление вращения.
    А, вот, смотреть пробником межблочку - можно и не увидеть.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Предлагаю использовать 50 шагов на открытие, а не на закрытие,
    изменив полярность импульсов на обмотке EEV.

    Cделать это очень легко - поменять выводы 1-3 или 2-4 местами.
    Использовать для этого переходник с 2 разъемами и 5 проводами.

    Проверено, работает!
    SSA, спасибо за подсказку.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Проверено, работает!
    SSA, спасибо за подсказку.
    Daikin RR125B8W1B.
    PCB: EC411(G)
    BS1 нажать PUMP DOWN:
    6 импульсов по часовой стрелке со стороны катушки - до упора.
    90градусов назад, 110 градусов вперед.
    Это полный ход иглы.
    Открытие проскальзывает бесконечно.
    Клапан EEV:
    30YGDM-10R
    ZM14K.
    Катушка EEV:
    Fujikoki
    DC12V
    DM33R
    YM22M.
    1-3 бел/оранж инверсия X24A.
    Вывод: магнитом крутить 10 раз по час. стрелке - полный ход на закрытие.
    Шприц FBT видит импульсы.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Жаль, нет Индюка, он бы высказался о диагностическом Шприце и крутилке EEV тумблером на проводах.
    Как выложить ролик на ютуб - ?

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Не знаю как в кондиционерах, а в промхолоде при калибровке контроллер "крутит" шаговый двигатель "до упора" измеряя ток, как только ток превысит номинальное значение значит клапан полностью закрыт.
    elden, спасибо.
    Правильная подсказка. Я бы не обратил внимание.
    2003 (16 pin) имеет обратную связь через делитель R88/R89 и на проц.
    Поэтому движение клапана на закрытие и открытие с однократным возвратно - поступательным реверсом на четверть оборота в конце.
    У FGL такого реверанса нет.
    Тупо тикает до упора, без обратной связи.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ... В сервис-мануале на CityMulti даже была схема такого пробника. Кстати, если расположить светодиоды по кругу, то можно увидеть направление вращения...
    Светодиоды по кругу побежали видно реверс!
    Пора на ютуб фокус выкладывать.
    Слава Великому SSA!

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Задолбал. Корона уже жмёт

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    elden, спасибо.
    Правильная подсказка. Я бы не обратил внимание.
    С одним из них я неделю боролся, так что выучил поведение наизусть.
    Температура -35 и 4 630-х высоконапорных вентилятора в камере очень сильно помогают думать о путях решения проблемы

  13. #13
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Жаль, нет Индюка, он бы высказался о диагностическом Шприце и крутилке EEV тумблером на проводах.
    Простая открывалка для EEV Daikin.
    Помещается в спичечной коробке.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Простая открывалка для EEV Daikin.
    Помещается в спичечной коробке.
    Одним движением паяльника размер открывалки уменьшается до 1/4 спичечной коробки.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Простая открывалка для EEV Daikin. Помещается в спичечной коробке.
    Спичечная коробка то хоть подписана? С то выкинешь как ненужную без спичек...

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Частота и длительность импульсов на шаговый двигатель достаточно большая
    Частота и длительность - противоположные величины.
    Вы забыли скважность упомянуть...
    Не стоит морочить голову молодым холодильщикам.

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ..., чтоб можно было увидеть пробником. ...
    В сервис-мануале на CityMulti даже была схема такого пробника.
    Кстати, если расположить светодиоды по кругу, то можно увидеть направление вращения...
    Эта схема?



    Передайте автору - 3 резистора лишние.
    Проверено на цифровом индикаторе.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Предлагаю использовать 50 шагов на открытие, а не на закрытие,
    изменив полярность импульсов на обмотке EEV.

    Cделать это очень легко - поменять выводы 1-3 или 2-4 местами.
    Использовать для этого переходник с 2 разъемами и 5 проводами.



    Что получится?
    Схема DAIKIN:


  18. #18
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Достаточно поменять лишь 2-4. Расходимся...

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от R666A Посмотреть сообщение
    Достаточно поменять лишь 2-4. Расходимся...
    Или 1-3.

    Или подать DC 12V на
    1-3 и 2-4 и крутить катушку рукой 5 оборотов CCW.
    Результат тот же - клапан откроется.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Эта схема?
    Передайте автору - 3 резистора лишние.
    Проверено на цифровом индикаторе.
    Как раз нет. При обрыве одного-нескольких светодиодов ток через исправные может превысить допустимый.
    И на счёт скважности. Это отношение.
    Вааще никак с частотой не связано.