Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Давление на всасе и температура кипения R22

  1. #1
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию Давление на всасе и температура кипения R22

    привет, народ!
    поясните, пожалуйста.
    24-ая сплит система на r22. норма заправки по мануалу 2,25 кг. весов при заправке не было. хотел заправить по давлению на всасе. хотел довести давление до 4.5 и на этом успокоиться. я уже два раза так делал и все было хорошо. жидкостная при этом хорошо оттаивала!
    температура на улице - ноль или небольшой минус.
    присоединился, заправляю немного и включаю на холод. пошло обморожение жидкостной. давление плавно поднимается.... достигло 2.5 и встало!!! закачиваю дальше....., грею баллон феном..... давление на всасе не поднимается!!!! вернее, оно поднимается пока я закачиваю.... как перекрываю подачу оно устаканивается в районе 2,5 - 2,7 думаю, ладно.... буду смотреть по обморожению-оттайке жидкостной. пшикаю по-немногу. оттайки не наблюдаю вообще!!! понимаю, что влезло уже больше нормы!!! в итоге - жидкостная не обмораживается, а обратка обмерзла.
    закрыл вентили, подсоединил переходник с жидкостной к баллону и закачал фреон обратно в баллон.
    спустил давление в ноль, не вакуумировал и залил по весам 2,25 кг. при закачивании 2.15 кг. обратка слегка покрылась тонким налетом инея. жидкостная также слегка покрылась инеем.
    давление на всасе - 2,5

    поясните, что с давлением? три дня назад заправлял мультик на 2 головы. давление поднялось без проблем до 4,5. что сейчас не так?
    сильно не пинайте - учусь "самоучителем" на своих граблях.
    спасибо!!!

  2. #2

    По умолчанию

    проверь испаритель и турбинку на загрязнение. А в помещении , где внутренний блок, какая температура?

  3. #3
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Испаритель чистый. Турбину мыл. Температура 18

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    температура на улице - ноль или небольшой минус.
    а кондер оборудован комплектом для зимнего пуска?
    если нет то при таком раскладе ты в него можешь двойную норму газа вогнать легко и давление не дернется

  5. #5
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Нет, не оборудован! На тот кондей, что я заправлял (запускал) неделю назад, я устанавливал зимний комплект. Товарищ хочет использовать его в качестве обогревателя при минус 20. Я там 7 метров греющего кабеля между радиаторами заложил и компрессоры дополнительно обернул пенным утеплителем. Кондей с одним уличным блоком на 2 компрессора и на два внутренних. Но когда я их заправлял - зимний комплект не включали. На улице также было 0 минс 2. И на обоих компрессорах давление поднялось до 4.5 Это что, так сильно влияет утепление компрессоров??? Всего-то обернул их 5-мм. слоем утеплителя....

  6. #6

    По умолчанию

    так сильно влияет утепление компрессоров??? Всего-то обернул их 5-мм. слоем утеплителя....
    зимний комплект это подогрев картера и регулирование вентилятора НБ по давлению или температуре конденсации.

  7. #7
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Я знаю, что такое 9имний комплект. Я это все установил. И дополнительно обернул компрессора слоем утеплителя, а между двумя конденсаторами заложил 7 метров греющего кабеля. Я не в теме по тепловым насосам и сделал все это по просьбе товарища. Экспериментировать он уже будет сам когда на улице будет глубокий минус

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Нет, не оборудован!
    В данной ситуации у тебя имеет место переразмерный конденсатор и чтобы установка нормально заработала при этих температурах , надо его уменьшить или изменить температуру окружающей среды. Закачивая хладон конденсатор заполняешь жижой до тех пор, пока ево активная охлаждающая площадь {площадь под паром} не дойдет до нормы и температура конденсации не дойдет до нормальной для работы кондея. Так что зимний пакет обязателен.
    Последний раз редактировалось ref; 24.11.2021 в 09:52.

  9. #9
    Заблокирован
    Регистрация
    04.05.2018
    Сообщений
    263

    По умолчанию

    Спасибо!

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Я знаю, что такое 9имний комплект. Я это все установил. И дополнительно обернул компрессора слоем утеплителя, а между двумя конденсаторами заложил 7 метров греющего кабеля. Я не в теме по тепловым насосам и сделал все это по просьбе товарища. Экспериментировать он уже будет сам когда на улице будет глубокий минус
    Так а смысл такого обогрева? Еще до минус 15....10 экономический выигрыш по низкоэмиссионному теплу будет, но ниже???

  11. #11

    По умолчанию

    [QUOTE=Wladimir56;650355]
    Цитата Сообщение от raskat Посмотреть сообщение
    Нет, не оборудован!

    В данной ситуации у тебя имеет место переразмерный конденсатор и чтобы установка нормально заработала при этих температурах , надо его уменьшить или изменить температуру окружающей среды. Закачивая хладон конденсатор заполняешь жижой до тех пор, пока ево активная охлаждающая площадь {площадь под паром} не дойдет до нормы и температура конденсации не дойдет до нормальной для работы кондея. Так что зимний пакет обязателен.
    такого метода ещё не слышал. Обычно ставится РД на вкл выкл вентилятора по давлению или контролёр вращения вентилятора. Чтоб менять при изменении температуры конденсатор, надо будет предложить ноу хау заказчикам. вот где заработать можно хорошо.

  12. #12

    По умолчанию

    Аналогичная ситуация была 2 года назад. В больнице поставили аппарат МРТ, лето отработал. Осенью показывает ошибку, мало газа. Умельцы туда ещё балон с лишним запихали 407го. начал отключаться по высокому. Причина, один вентилятор конденсатора работает постоянно.
    Результат простой, поменяли фильтр,взяли как за заправку (так было договорено предварительно) Скачали баллон газа и наступила радость у работников больницы и у нас тоже. Как хорошо что такие специалисты не переводятся в глубинке и больших городах.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение

    такого метода ещё не слышал.
    Ну как же, вспоминай, а грибок, или kvr+nrd

  14. #14

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей Р;650423][QUOTE=Wladimir56;650355]

    такого метода ещё не слышал.

    Это не метод, это теория. Думаю человек понял почему зимой без зимнего пакета в кондей можно затолкать весь балон безрезультатно и с последствиями.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение



    Это не метод, это теория. .
    Это практика, но не с капой.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну как же, вспоминай, а грибок, или kvr+nrd
    Производитель не установил, лезть туда со своей инициативой смысла нет.

  17. #17
    Местный Аватар для R666A
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    284

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wladimir56 Посмотреть сообщение

    В данной ситуации у тебя имеет место переразмерный конденсатор и чтобы установка нормально заработала при этих температурах , надо его уменьшить или изменить температуру окружающей среды. Закачивая хладон конденсатор заполняешь жижой до тех пор, пока ево активная охлаждающая площадь {площадь под паром} не дойдет до нормы и температура конденсации не дойдет до нормальной для работы кондея. Так что зимний пакет обязателен.
    А летом его обратно оттуда вытаскивать?

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    На быстросъемах,как вариант.
    На летних. Зимой,соответственно на зимних.С начёсом.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Писец наворотили.
    ИМХО, регулятор скорости вентилятора + заправка по перегреву.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •